就10kV的箱式变电站生产厂家众多,鱼龙混杂。1.箱变是否分为组合式箱变和欧式箱变?组合式箱变是否和美式箱变相似,预装式箱变是否和欧式箱变相似?我发现很多厂家乱用这些名字。2.组合式箱变(即美式箱变,把高压熔断器和变压器放在一个油箱里面,来减少设备的体积)是否只能用油变?有人说也能用干变,实在是费解:用了干变,还能把熔断器和变压器放在一个箱子里面?3.预装式箱变(即欧式箱变)是不是就是把3个隔室(高压室、变压器室、低压室)盖了个房子,和室内变电所差不多?

就10kV的箱式变电站生产厂家众多,鱼龙混杂。
1.箱变是否分为组合式箱变和欧式箱变?组合式箱变是否和美式箱变相似,预装式箱变是否和欧式箱变相似?我发现很多厂家乱用这些名字。
2.组合式箱变(即美式箱变,把高压熔断器和变压器放在一个油箱里面,来减少设备的体积)是否只能用油变?有人说也能用干变,实在是费解:用了干变,还能把熔断器和变压器放在一个箱子里面?
3.预装式箱变(即欧式箱变)是不是就是把3个隔室(高压室、变压器室、低压室)盖了个房子,和室内变电所差不多?
4.一个固定低压柜(GGD)能出多少回路?怎么估算的?
5.欧式箱变厂家是否有标准外形尺寸,比如我630kVA的箱变,有地方只有一个低压柜,有地方要2个低压柜,这2种情况做出来的箱变大小是否一样?还是箱变厂家需要根据我的一次接线图,才能确定箱变的方案和外形尺寸?
6.国内哪些厂家箱变质量比较好?


以上问题,请各位大师不吝赐教,感激不尽!

yangpssy
2013年04月03日 15:38:58
2楼
详见 03D603 住宅小区建筑电气设计与施工图集 03D603
回复
tychsh
2013年04月11日 10:49:11
3楼
三个室的功能根据总部不同都在随时发生变化,本着经济节能的考虑无法固定。一次高压根据现场条件计量要求负控等条件满足设计,所以不能固定,变压器简单,就是干式和油变,确定容量i号固定。出线麻烦,不同容量下、要求不同无法固定。所以都是随条件变化确定!