写字楼盘管安装图片
ufooow
ufooow Lv.8
2013年03月29日 19:54:35
来自于中央空调
只看楼主
SL271498.JPG SL271499.JPG SL271501.JPG SL271501.JPG SL271508.JPG

SL271498.JPG


SL271499.JPG


SL271501.JPG


SL271502.JPG


SL271508.JPG

免费打赏
maoxinqing
2013年04月09日 11:22:25
12楼
liyuan66659 发表于 2013-4-2 18:56 图上不就是上供下回么?图纸上为什么是上供下回呢?过滤器哦安装在下管,二通阀安装在上管。
回复
mjl124
2013年04月11日 09:54:27
13楼
是上供下回的 , Y型过滤器是在下面
回复
lengheping
2013年04月12日 10:33:19
14楼
现场施工很多事都不能按照规范来的!不过从楼主这篇帖子还是能学到一些细节上的东西
回复
刘川川
2013年04月28日 14:05:40
15楼
seaowner999 发表于 2013-4-2 18:34 风机盘管不是上供下回吗?风机盘管本来就是下供上回
回复
有点2意思
2013年04月29日 13:51:43
16楼
学习学习 呵呵
回复
ahvrv
2013年04月30日 09:03:27
17楼
二通阀按照规范是垂直安装,但在一定的角度范围内(60°C)也可以倾斜。
回复
李兴龙机电科技
2013年04月30日 16:02:27
18楼
生动的案例。
回复
狠一点
2013年05月01日 19:47:38
19楼
:):):)学习了
回复
蘑菇炖小鸡
2013年05月02日 02:39:53
20楼
额哈维 看评论学到了
回复
xzmy6931121
2013年05月02日 12:50:30
21楼
好东西,多谢楼主共享了。。。。。。。。。
回复