广东珠三角地区的一个地方规范要求的电箱,请大家一起来讨论下!
ccj8989
ccj8989 Lv.12
2013年03月29日 16:47:01
只看楼主

总输入则的电源线经一组三相熔芯式隔离开关之后,再分出几路负荷(有三相和单相的回路.)而在每个回路的漏电开关前进线则都是一样经过熔芯式隔离开关之才到每个开关的.之前我就曾对施工单位的安全部门现场操作过:将任意一相的保险丝拿走,只有一相是漏电开关会跳闸起保护的,其他两相都不会跳闸起保护!而在单相的N线上依旧是装有熔芯,也是一样当熔芯断了之后漏电开关失去跳闸保护了!而且熔芯式隔离开关并无过载保护功能,之前已发生过多起的因分配不合理造成烧箱事故!仍旧是在使用!特别是该施工单位的高层管理昨日还坚持说这是地方的规范要求,都是按他们去做的电箱,遗憾的是当我说到:如果万一因熔芯断了之后造成人员死亡的事故的话,你的理由可以说:我是按照你们规范去做的啊...................能否将责任由他们去承担呢?他就无话可以说了,

总输入则的电源线经一组三相熔芯式隔离开关之后,再分出几路负荷(有三相和单相的回路.)而在每个回路的漏电开关前进线则都是一样经过熔芯式隔离开关之才到每个开关的.
之前我就曾对施工单位的安全部门现场操作过:将任意一相的保险丝拿走,只有一相是漏电开关会跳闸起保护的,其他两相都不会跳闸起保护!而在单相的N线上依旧是装有熔芯,也是一样当熔芯断了之后漏电开关失去跳闸保护了!而且熔芯式隔离开关并无过载保护功能,之前已发生过多起的因分配不合理造成烧箱事故!仍旧是在使用!特别是该施工单位的高层管理昨日还坚持说这是地方的规范要求,都是按他们去做的电箱,遗憾的是当我说到:如果万一因熔芯断了之后造成人员死亡的事故的话,你的理由可以说:我是按照你们规范去做的啊...................能否将责任由他们去承担呢?他就无话可以说了,
安全规范本应都是为安全和质量而设的,但遗憾的是一但脱离了实践,这一切都是不现实了...............