今天碰到个够拐仗的故障,一修理部的二相照明用电漏电保护老跳~~
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年03月29日 11:31:37
只看楼主

今天碰到个够拐仗的故障,一修理部的二相照明用电漏电保护老跳!!三相用电正常。只要二相一用电,二相的漏电保护器马上就跳。怀疑二相照明线路有有破损漏电的地方,把所有的照明线路一路一路的断开,都不行,只要一用电就跳。最后没有办法,直接在二相漏电保护器上只接一个插座,也是只要一接上负载就跳,哪怕是一个灯泡。而且前面的总漏电断路器也跳。看来不是线路的事。根据故障分析,是零线变成了地线的作用了。而邻居有好几家,都是共用一个总漏电断路器。他们都是好的。请高手们帮忙分析下。

今天碰到个够拐仗的故障,一修理部的二相照明用电漏电保护老跳!!

三相用电正常。只要二相一用电,二相的漏电保护器马上就跳
。zhanlang2008
2013年04月14日 21:25:43
53楼
学习了,。。。。
回复
shandian2298
2013年04月15日 22:07:58
54楼
个人认为是零线和地线在某个接点接混了。
回复
xiaoruhan
2013年04月16日 08:38:50
55楼
学习学习中,,,:lol:lol:lol:lol
回复
liuzhengjobs
2013年04月16日 09:11:11
56楼

查这个2极漏电开关下的N线,接到哪了,肯定是N线接到别的地方了。
回复
pluliang
2013年04月21日 14:06:44
57楼
a13081096071 发表于 2013-3-31 22:38 错,规范不允许越级跳闸的不允许是不允许,都不允许,哪来那么多故障。