今天碰到个够拐仗的故障,一修理部的二相照明用电漏电保护老跳~~
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年03月29日 11:31:37
只看楼主

今天碰到个够拐仗的故障,一修理部的二相照明用电漏电保护老跳!!三相用电正常。只要二相一用电,二相的漏电保护器马上就跳。怀疑二相照明线路有有破损漏电的地方,把所有的照明线路一路一路的断开,都不行,只要一用电就跳。最后没有办法,直接在二相漏电保护器上只接一个插座,也是只要一接上负载就跳,哪怕是一个灯泡。而且前面的总漏电断路器也跳。看来不是线路的事。根据故障分析,是零线变成了地线的作用了。而邻居有好几家,都是共用一个总漏电断路器。他们都是好的。请高手们帮忙分析下。

今天碰到个够拐仗的故障,一修理部的二相照明用电漏电保护老跳!!

三相用电正常。只要二相一用电,二相的漏电保护器马上就跳
。2013年04月10日 23:54:46
42楼
谢谢楼主的智慧分享!
回复
啊橙
2013年04月11日 08:26:48
43楼
好好查查PE与N线是否接对
回复
binrenhua
2013年04月11日 11:14:50
44楼
学习了,来到总是有收获
回复
zoujingang
2013年04月11日 16:33:51
45楼
学习学习。
回复
ysl8088029
2013年04月11日 21:55:38
46楼
可能N接地了
回复
chenyoude9927
2013年04月12日 10:17:11
47楼
民工做事,一骨痨的烂搞
回复
cjjgsd
2013年04月12日 15:09:08
48楼
学习了 :P
回复
zgz690216
2013年04月12日 17:11:11
49楼
还有一种情况,零线没有经过漏保,这样肯定要跳的
回复
无意苦争春
2013年04月13日 08:28:24
51楼
明显接线有问题嘛!!!!
回复
dgqwz
2013年04月13日 16:18:12
52楼
试过工厂宿舍漏电开关跳闸,查了很久才发现零线漏电(是员工拖排里面烧黑漏电)。
回复