如题: PEN 一点接地,那么,漏电检测模电流互感器,就不能放在这总开关下面了。 这样结线,一定是误动的。问题是这样的图,院总工,过了,审查师也过了,真真的气死我,这那里是画图,简直就一个胡闹。PEN引去一点接地了,接地点N排一点引向PE排。三相一中性线引下过漏电电流互感器。与N排连接,PEN与N排连接。这样必然会误动。300mA怎么可以,至少是30A都档不住,中性线电流有两个路径。
如题:
PEN 一点接地,那么,漏电检测模电流互感器,就不能放在这总开关下面了。现在很多设计师只是知其然而不知其所以然,脑袋形成定向思维,无论什么图都是这种画法不去考虑为什么要这样画,原理是什么?
回复
14楼
感谢楼主分享,嘿嘿
回复
15楼
他那个温感会不会有梁?
回复
16楼
同意8楼,,大院小院都存在这现象。。
另:楼主不必为此发愁,你的系统图看不出来问题。。这是设计院给的示意做法。。
不过他画的的确有问题,柜内示意画法N排与PE排是不可以联通的,重复接地只能是PEN线分开PE到地排,N线返串检测装置后才可以到N排馈出
回复
17楼
这个确实,现在这电图真是千奇百怪。
回复
18楼
现在的甲级院只要肯花钱就能买来……
回复
19楼
有钱就行的,如今社会太功利了
回复
22楼
有意思,研究研究。这个接地网太多了吧。
回复
23楼
起初没发现问题,细看还真是。。
回复
24楼
这图有意思,三个不同进线电源共用N和PE,难道不是先接地分别引出PE和N,在进配电柜么?求曝光是那家设计院!
回复