甲级院的系统图请评审
quxiaoyi1987
2013年03月29日 10:06:21
只看楼主

如题: PEN 一点接地,那么,漏电检测模电流互感器,就不能放在这总开关下面了。 这样结线,一定是误动的。问题是这样的图,院总工,过了,审查师也过了,真真的气死我,这那里是画图,简直就一个胡闹。PEN引去一点接地了,接地点N排一点引向PE排。三相一中性线引下过漏电电流互感器。与N排连接,PEN与N排连接。这样必然会误动。300mA怎么可以,至少是30A都档不住,中性线电流有两个路径。

如题:
image_20130329100033.png
PEN 一点接地,那么,漏电检测模电流互感器,就不能放在这总开关下面了。5449aee32cfd82ca2209.rar
53.4 KB
立即下载
免费打赏
chopboat
2013年04月22日 21:51:13
25楼
温敢的距离要逆天!
回复
酱油大亨
2013年05月08日 17:20:09
27楼
他的温感应该有梁
回复
xych2013
2013年05月24日 17:17:56
28楼
他那个火灾报警平面应该是考虑了结构梁图的,请问出图时要不要把梁图也打出来??
回复