为什么额定电流94选630A的断路器?
ght75
ght75 Lv.2
2013年03月28日 17:22:44
只看楼主

为什么额定电流94选630A的断路器?如果把变压器换成250kw的10KV的循环水泵也选这么大的断路器吗?

为什么额定电流94选630A的断路器?如果把变压器换成250kw的10KV的循环水泵也选这么大的断路器吗?

10kv.png

免费打赏
海法马卡比
2013年03月28日 17:24:30
2楼
高压柜一般都这样选,是靠综保保护的。
也可以选400A的断路器。
回复
tychsh
2013年03月28日 20:08:51
3楼
1600的变压器630的不规范,预估短路电流值太小了,应该选择1250A的。
回复
姜振祥
2013年03月29日 06:12:24
4楼
高压就那个规格啊 还有比那规格小的吗?
回复
tychsh
2013年03月29日 09:22:20
5楼
zdkr 发表于 2013-3-29 06:12 高压就那个规格啊 还有比那规格小的吗?有630A15KA的,再低档次就没了
回复
dylan3940
2013年03月29日 09:55:24
6楼
630A最小了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。