为什么额定电流94选630A的断路器?如果把变压器换成250kw的10KV的循环水泵也选这么大的断路器吗?
为什么额定电流94选630A的断路器?如果把变压器换成250kw的10KV的循环水泵也选这么大的断路器吗?
2楼
高压柜一般都这样选,是靠综保保护的。
也可以选400A的断路器。
回复
3楼
1600的变压器630的不规范,预估短路电流值太小了,应该选择1250A的。
回复
4楼
高压就那个规格啊 还有比那规格小的吗?
回复
5楼
zdkr 发表于 2013-3-29 06:12 高压就那个规格啊 还有比那规格小的吗?有630A15KA的,再低档次就没了
回复
6楼
630A最小了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复