各位大神,小弟想问问 柱子的双偏心计算出来的结果是不是比单偏心经济?如果单偏心计算出来要双向计算然后在组合吗?
各位大神,小弟想问问 柱子的双偏心计算出来的结果是不是比单偏心经济?如果单偏心计算出来要双向计算然后在组合吗?
2楼
双偏压计算的结果比单偏压计算大,而且大很多,一般是单偏压计算,双偏压校核
回复
3楼
adlich 发表于 2013-3-28 14:55 双偏压计算的结果比单偏压计算大,而且大很多,一般是单偏压计算,双偏压校核那双偏压的计算原理是分配系数分配后计算的嘛?
回复
4楼
xiaoliu5201314 发表于 2013-3-28 15:03 那双偏压的计算原理是分配系数分配后计算的嘛?程序按双偏压计算配筋,在计算X方向配筋时要考虑月Y方向钢筋叠加,框架柱作为竖向构件配筋计算时会有几十种组合,每一种组合会产生不同的X向和Y向配筋,计算结果不唯一 而按单偏压计算,计算X方向的配筋时,不考虑Y向钢筋的作用,计算结果是唯一的
回复
5楼
双偏压验算不满足的时候怎么办呢?是直接将钢筋加大还是怎么处理了?
回复
6楼
除规范规定要求采用双偏压计算的柱外,一般柱按单偏压计算即可,没有必要全部采用双偏压计算。
回复
7楼
wenqingqin 发表于 2013-6-19 15:33 双偏压验算不满足的时候怎么办呢?是直接将钢筋加大还是怎么处理了?一般单偏压计算,双偏压验算,验算不够的话,会有红色显示,把柱配筋加大,再验算,直到通过为止(如果配筋过大,不合理的话,应该考虑加大柱截面)
回复
8楼
同意楼上的,在SATEWE里面有双偏压验算的选项,自己去看看就知道了
回复