供电局验收非要将高压柜综保取消
lwihjw
lwihjw Lv.5
2013年03月28日 10:18:13
只看楼主

本帖最后由 lwihjw 于 2013-3-28 21:17 编辑 给位同行: 大家好,最近做了一个哈尔滨的项目,高压柜蓝图上没有综保。蓝图上标了高压柜操作电源由电压互感器供电,进线高压柜要有反时限电流保护,出线高压柜要有反时限电流保护和变压器温度保护。此项目设计院没有出二次图纸。高压柜我们就都加了综保。进线处加了供电用的电压互感器(10/0.22KV 容量:2000VA) 现在供电局验收, 提出整改2个方案:

本帖最后由 lwihjw 于 2013-3-28 21:17 编辑

给位同行:
大家好,最近做了一个哈尔滨的项目,高压柜蓝图上没有综保。蓝图上标了高压柜操作电源由电压互感器供电,进线高压柜要有反时限电流保护,出线高压柜要有反时限电流保护和变压器温度保护。此项目设计院没有出二次图纸。高压柜我们就都加了综保。进线处加了供电用的电压互感器(10/0.22KV 容量:2000VA)
现在供电局验收, 提出整改2个方案:
1、高压柜取消综保,由普通继电器来做保护。
2、使用综保必须加电源柜(EPS或者直流屏给综保供电)

现在已经按照第二条整改了,下次一定注意!!!
免费打赏
shancha9026
2013年03月28日 12:04:51
2楼
这倒也不是在故意刁难,确实是没有按照图纸安装。如果你们在制作之前决定用综保了,应该提出图纸变更说明,并说明理由,甲方和监理及设计都同意再实施,就没有问题了。
现在供电局提出的两个整改方案,建议使用第二种,加直流屏+电池柜,这样方便实施一些。
回复
lingxuct
2013年03月28日 14:09:22
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-28 14:13 编辑

按程序(过程)在做高压柜时,要向设计要二次图,并问清楚保护电源是否可靠。

“蓝图上标了高压柜操作电源由电压互感器供电,进线高压柜要有反时限电流保护,出线高压柜要有反时限电流保护和变压器温度保护。”是文字说明?

问一下设计:当出线发生二相短路故障时,电压互感器二次电压跌降,保护动作时断路器因二次电压降低而不会跳闸,怎么办?

所以,供电局的第二整改方案是对的(第一整改方案也不对)。

二次操作电源从电压互感器取,只能装在没有继电保护的开关柜上,有继电保护时,必须要有足够时间给断路器跳闸的二次供电电源!(交流可以用EPS或UPS,直流则需要装有蓄电池的直流屏,总之,维持保护跳闸的电源依靠蓄电池!)
回复
dylan3940
2013年03月28日 14:34:16
4楼
楼主你牛X,什么互感器能有2000VA?
回复
wysh
2013年03月28日 17:02:07
5楼
呵呵,我们必须做安全可靠在产品,包括安全可靠在操作电源,对吧,楼上的兄弟
回复
lwihjw
2013年03月28日 21:32:37
6楼
本帖最后由 lwihjw 于 2013-3-28 21:35 编辑 dylan3940 发表于 2013-3-28 14:34 楼主你牛X,什么互感器能有2000VA?大连第一互感器 JDZ16-10E 10/0.22 样本标注1200VA,实际来货标注的是2000VAhttp://www.chinadyh.com/upfiles/Image/130_3.jpg
回复
老刘的直流屏
2013年03月29日 10:55:22
7楼
wysh 发表于 2013-3-28 17:02 呵呵,我们必须做安全可靠在产品,包括安全可靠在操作电源,对吧,楼上的兄弟哈哈!老万!
回复
老刘的直流屏
2013年03月29日 10:57:03
8楼
谁的地盘谁做主。不过操作电源这块必须有蓄电池保护着,以防停电之后出现严重误操作,甚至电伤人
回复
kev_winner792
2013年03月29日 11:43:38
9楼
lingxuct 发表于 2013-3-28 14:09 按程序(过程)在做高压柜时,要向设计要二次图,并问清楚保护电源是否可靠。“蓝图上标了高压柜操作电 …呵呵,版主分析的好啊,学习了
回复
xy8169700
2013年03月29日 13:57:28
10楼
:) 版主分析的好,学习!~!
回复
xiaochuan_xuzhou
2013年03月29日 17:03:18
11楼
支持版主,必需加后背操作电源。。。。柜
回复

相关推荐

APP内打开