现将一工地的地下-1F结施顶板梁配筋与水施中的喷淋平面布置图的同一部位套在一起截图如下,柱间距8100mm,喷头间距2700mm。主梁梁高11000mm,梁宽450mm,中间十字次梁梁高900mm,梁宽300mm,板厚250mm,层高3300mm。喷头选用ZST(Z)15/68,干管贴梁底安装。问题来了:①梁底的喷头需要偏移吗?②不偏移的话只有理论上的200mm净高安装喷淋头,可否?有依据否?
①梁底的喷头需要偏移吗?
②不偏移的话只有理论上的200mm净高安装喷淋头,可否?有依据否?
③考虑到还有通风管也是贴梁底安装,通风管在这个部位高250mm,做下喷可否?有依据否?
图纸如下:

12楼
当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。以上图纸有问题
回复
13楼
非常感谢
回复
14楼
自喷设计规范7.1.3
2 当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
有些地方是否可以。
回复
15楼
这种情况梁下需加设集热罩
回复
16楼
自喷设计规范7.1.3
2 当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm.
以上这种情况下没有要求装集热罩;还有现在好多装了集热罩的面积和集热罩的高度不符合要求的;
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001条文说明:
7.1.7 货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。
回复
17楼
求高手,车库梁大都这样,布喷头很纠结,
回复
18楼
学习了~~~~
回复