高粱下的喷淋头如何安装?
k258852
k258852 Lv.4
2013年03月27日 13:15:16
只看楼主

现将一工地的地下-1F结施顶板梁配筋与水施中的喷淋平面布置图的同一部位套在一起截图如下,柱间距8100mm,喷头间距2700mm。主梁梁高11000mm,梁宽450mm,中间十字次梁梁高900mm,梁宽300mm,板厚250mm,层高3300mm。喷头选用ZST(Z)15/68,干管贴梁底安装。问题来了:①梁底的喷头需要偏移吗?②不偏移的话只有理论上的200mm净高安装喷淋头,可否?有依据否?

①梁底的喷头需要偏移吗?
②不偏移的话只有理论上的200mm净高安装喷淋头,可否?有依据否?
③考虑到还有通风管也是贴梁底安装,通风管在这个部位高250mm,做下喷可否?有依据否?

图纸如下:
5.jpg

5.jpg

免费打赏
君临天下
2013年03月27日 13:58:17
2楼
这样布置喷头肯定不行。可以在梁中间布置喷头,选择流量系数大一点的喷头。自喷规范7.1.3

1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。梁高900度超过(300+250)=550。不能梁下布置喷头

回复
君临天下
2013年03月27日 13:59:41
3楼
净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
回复
bonbonbear
2013年03月28日 10:19:57
4楼
碰到过类似情形,我和你一样布置的,审图通过,没问题。至于楼上说的900>550,不能认同,550的规定是针对喷头朝上的情况,如果是下喷加集热罩,就没问题
回复
mygps888
2013年03月28日 10:20:48
5楼
很疑惑,车库大都这样,谁有更好的办法布置喷头?
回复
mygps888
2013年03月28日 10:22:14
6楼
有时我用下喷带集热罩解决,但总觉得浪费,不这样,很难满足规范,头疼得很。谁有好建议呀。
回复
wwwqq_2003
2013年03月28日 17:20:45
7楼
喷淋管直接在梁下安装的做法我很不理解,你也说了风管和一些压力流管都是贴梁安装的,这些管道在梁的正下方碰撞的话怎么个躲避法?是不是不管层高问题了都从下方绕?个人觉得不是很合理。
车库用下喷喷头我以前确实没见别人这么做过,当是来向大家学习了
回复
scut876284527
2013年03月28日 21:00:31
8楼
:L哪有这样画喷淋的啊!
回复
tianweizhao30
2013年03月29日 11:36:16
9楼
经常出现布置三排多了,两排少了,比较纠结。
回复
raindayboy
2013年03月29日 12:27:25
10楼
喷头标高距顶75-150mm,在支管返喷头处设置出口15的三通,加个15对丝接喷头就行啊,遇风道在风道下面返就行啊,风道宽度大于1.2M,在风道下面加个下喷就行啊
回复
scorpion00
2013年03月30日 15:40:48
11楼
我一般 地下室就是这样布置,审图从来没提过
回复

相关推荐

APP内打开