关于变频给水泵的台数的选择问题
jianchi_dl
jianchi_dl Lv.3
2013年03月25日 14:26:51
只看楼主

想请教一下,关于变频生活给水泵的台数,一般有一用一备或者多用一备(多用一般不超过3台,其中2台大泵1台小泵),想问一下水泵台数的选择大家一般是怎么考虑的,希望对这方面比较了解的能说说体会,真诚感谢!另:我看了建筑给排水规范,条文解释3.8.1有描述:在通常情况下,一个给水加压系统宜由同一型号的水泵组合并联工作。最大流量时由2台~3台(时变化系数为1.5~2.0的系统可用2台;时变化系数2.0~3.0的系统用3台)水泵并联供水。若系统有持续较长的时段处于接近零流量状态时,可另配备小型泵用于此时段的供水。是不是可以这样理解:就是用水比较分散的建筑需要考虑设置小泵来节能。这个在实际设计中应如何把握?

想请教一下,关于变频生活给水泵的台数,一般有一用一备或者多用一备(多用一般不超过3台,其中2台大泵1台小泵),想问一下水泵台数的选择大家一般是怎么考虑的,希望对这方面比较了解的能说说体会,真诚感谢!
另:我看了建筑给排水规范,条文解释3.8.1有描述:在通常情况下,一个给水加压系统宜由同一型号的水泵组合并联工作。2013年03月29日 20:05:03
13楼
fanghuoming123 发表于 2013-3-29 16:51 一般来说尽量选2用1备,或者3用1备,应为按照规范计算的是最不利时的流量,而实际运行时,处于最不利流量的 …非常感谢!
回复
tydftyydf54853
2014年01月08日 22:10:55
14楼
楼主的嵩高将为我等铭记,感谢!:victory::L:o
回复
aaronzyh
2015年01月05日 17:22:17
15楼
大部分厂家都有标配,超过一定流量,就会选用3台水泵。不过如果强制要求厂家3台改2台水泵供水,厂家也不过有生意不做的。