31MVA 110KV的主变压器应设哪些保护
su673648958
2013年03月25日 10:43:08
来自于电站工程
只看楼主

请教各位,31MVA 110KV的主变压器应设哪些保护?

请教各位,31MVA 110KV的主变压器应设哪些保护?
免费打赏
lingxuct
2013年03月28日 14:19:33
2楼
主保护:电量保护为本体纵差,非电量保护为瓦斯、温度、压力;
后备保护:速断、过流、零序电压、零序电流。
回复
blackzozo888
2013年04月13日 23:48:19
3楼
本帖最后由 blackzozo888 于 2013-4-13 23:49 编辑

补充:后备有高后备和低后备 对应主变高低压侧(如果三卷变则还有中后备)另外母差动作于主变高压侧断路器跳闸回路