为什么屋顶消防稳压增压设备 图集 里的陪用水泵流量全部是3立方/小时?
逸群之才
Lv.7
2013年03月25日 09:05:14
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
98S205喷淋不是1L/S=3.6立方/小时消火栓是5L/S=18立方/小时为什么陪的水泵的流量都是3立方/小时?
98S205
喷淋不是1L/S=3.6立方/小时
消火栓是5L/S=18立方/小时
为什么陪的水泵的流量都是3立方/小时?
免费打赏
华子将军
2013年03月25日 11:43:33
2楼
增压泵的流量可根据增压泵设置位置、消防给水系统类别、管网规模、分区压力、管材、接口、附件材料及数量等因素确定,应为消防工作流量泵组的2%~5%,一般情况采用0.5~0.1L/S。