配电房低压断路器合不上闸
zhaoliang_huang
2013年03月23日 02:24:23
只看楼主

本帖最后由 hero_2008 于 2013-4-15 21:50 编辑 我们单位一穆勒IZMB1-V1250的断路器停电保养后合不了闸,保养期间并未动此断路器及其线路。按电动合闸按钮有继电器的‘滴打’声音。按断路器本身的机械合闸完全没动静。调换了一个断路器来测试故障一样。怀疑是断路器没满足合闸条件或二次线路有故障。请各位高手指点下,【真相公布了,20楼有答案】

本帖最后由 hero_2008 于 2013-4-15 21:50 编辑

clip_image002.jpg我们单位一穆勒IZMB1-V1250的断路器停电保养后合不了闸,保养期间并未动此断路器及其线路。按电动合闸按钮有继电器的‘滴打’声音。按断路器本身的机械合闸完全没动静。调换了一个断路器来测试故障一样。怀疑是断路器没满足合闸条件或二次线路有故障。请各位高手指点下,
【真相公布了,20楼有答案】

clip_image002.jpg

免费打赏
zouys
2013年03月23日 03:17:34
2楼
按启动按钮后是合闸电磁铁铁芯运动的声音,如果已正常蓄能而不能合闸那就是合闸机构的机械问题了,把面板拆开停止按钮一侧就是。
回复
老刘的直流屏
2013年03月23日 09:02:24
3楼
储能的电源有问题吗?
回复
zwbcyz
2013年03月23日 17:41:25
4楼
没有复位,或者合闸回路线路有松动
回复
guangmingzhnegda
2013年03月23日 17:45:53
5楼
检查一下欠压脱扣器,很大可能是脱扣器出问题了
回复
vhdlcpld
2013年03月23日 21:36:43
6楼
失压脱口回路有电吗
回复
guangmingzhnegda
2013年03月23日 21:41:45
7楼
电磁线圈,吸合释放(有电,没电)都可能引起合不上闸哈
回复
zhaoliang_huang
2013年03月24日 02:45:54
8楼
本帖最后由 zhaoliang_huang 于 2013-3-24 02:50 编辑

因为我调换过开关测试,故障现象一样。还是估计线路的问题。我今天把断路器取下来,把合闸线圈、欠压脱扣、电动储能、直接接上220V电压。断路器还是‘滴答’响一下,不合闸。之前开关厂家来检测(我不在现场)回复开关是好的,他也是拆下来实验的。难道我今天接的电源还不满足合闸条件吗?真是奇了怪了,等到周一我问下厂家他们上次是怎么测试的。谢谢大家的参与,等我知道故障原因了一定通报下.我还想了解下储能是供合闸用,还是分闸用。
回复
zhaoliang_huang
2013年03月24日 06:38:30
9楼
zouys 发表于 2013-3-23 03:17 按启动按钮后是合闸电磁铁铁芯运动的声音,如果已正常蓄能而不能合闸那就是合闸机构的机械问题了,把面板拆 …我调换了另一台测试,故障一样
回复
子寓
2013年03月24日 07:49:33
10楼
学习,学习。
回复
zsphn6666
2013年03月24日 11:00:12
11楼
如果合闸电磁铁有声音一是可能没有储能,二是可能手车的位置没有到运行位置,合闸闭锁电磁铁没得电,闭锁合闸。
回复

相关推荐

APP内打开