低压侧配电屏上应装设Ⅰ级试验的电涌保护器,并且“每一保护模式”的冲击电流值和电压保护水平值,均应符合规范要求。(另外保护SPD的断路器,应为SPD厂家配套产品。)其他配电箱如电梯等设置的是Ⅱ级SPD,其参数也应符合规范要求。GB50057-2010第4.3.8.5条这是审图提出来的,请教一下大家SPD参数如何标注比较规范呢?
低压侧配电屏上应装设Ⅰ级试验的电涌保护器,并且“每一保护模式”的冲击电流值和电压保护水平值,均应符合规范要求。(另外保护SPD的断路器,应为SPD厂家配套产品。)其他配电箱如电梯等设置的是Ⅱ级SPD,其参数也应符合规范要求。
GB50057-2010第4.3.8.5条
这是审图提出来的,请教一下大家
SPD参数如何标注比较规范呢?
2楼
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-3-22 16:15 编辑
以屋顶电梯机房为例(上海建筑工程:
AC220/380V的TN-S低压配电系统,
外地工程不能保证适用)
方案一:
SPD
1、SPD 采用接线形式1(4P),其后备保护采用熔断器,由SPD供应商配套;
2、Uc=385V(有些厂家是提供400V或440V的产品);
3、In=20kA(8/20us);
4、Up=1.5kV;
5、各级SPD的上(SPD连接相线、中性线部分)、下(SPD连接接地端部分)引线应力求短且平直,其总长不宜超过0.5m;
6、各级SPD的上、下引线,其最小截面积(多股铜芯导线)宜符合GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》6.5节和表6.5.1中的要求,且同时应符合GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》5.1.2条和表5.1.2中的要求。
方案二:
SPD
1、SPD 采用接线形式1(4P),其后备保护采用熔断器,由SPD供应商配套;
2、Uc=275V(有些厂家是提供280V、285V的产品),
SPD应是按GB18802.1《低压配电系统的电涌保护器(SPD)第1部分:性能要求和试验方法》做过相关试验的产品;
1、5、6 项可以在电气设计总说明中予以交代(
蓝色字体部分的说明),在电气系统中的 SPD 旁边,就可以简化单列 2、3、4 项了(
红色字体部分的说明)。
回复
3楼
catherine-kitty 发表于 2013-3-22 16:12 以屋顶电梯机房为例(上海建筑工程:AC220/380V的TN-S低压配电系统,外地工程不能保证适用)方案一:方案一、方案二仅Uc不同,方案一Uc=385V,方案二Uc=275V;能说明一下理由吗?求教啦。
回复
4楼
ella-chen 发表于 2013-3-22 16:16 方案一、方案二仅Uc不同,方案一Uc=385V,方案二Uc=275V;能说明一下理由吗?求教啦。TOV 的要求所致。{:1_107:}见GB18802.1-2002《低压配电系统的电涌保护器(SPD)第1部分:性能要求和试验方法》附录B,有专项要求。
回复
5楼
选用SPD,在考虑雷击危害的同时,还得同时考虑工频暂态过电压的危害,就这个道理。
GB 18802.1-2002的要求来自——GB/T 16895.10-2010《低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护》(原16895.11-2001 《建筑物电气装置 第4部分:安全防护 第44章:过电压保护 第442节:低压电气装置对暂时过电压和高压系统与地之间的故障的防护》就有了)。
回复
6楼
各位,在实际工程中,SPD是单独采购,还是跟着配电箱一起采购?
回复
7楼
SPD参数一般有3个,标称放电电流、相线对中性线电压、残压
回复
8楼
一般标注标称放电电流、残压、相线对中性线或地直流1mA电压