看设计院的图纸,末端空调箱供回不支管上均安装了自动排气阀,我一个同事说应该装在供水上,刚才利用水的压力把气排出,另一同事说应该装在回水上。到底应该装在哪?还是两个都要装?
看设计院的图纸,末端空调箱供回不支管上均安装了自动排气阀,我一个同事说应该装在供水上,刚才利用水的压力把气排出,另一同事说应该装在回水上。
到底应该装在哪?还是两个都要装?
2楼
我认为,最好都要装。
回复
3楼
我在设计时在供水和回水管的最高处都加了排气阀。
回复
4楼
供回水立管最高点都要装吧?
回复
5楼
如果你非要装一个不可的话,建议装在回水上。
风机盘管的回水管是高点。
回复
6楼
保险点,两边都装吧
回复
7楼
在系统最高点供回水管上均应装自动排气阀~
回复
8楼
应该都要装
回复
9楼
如果只装一个的话,建议装在回水上
有用进口的可一联系我0755-26583095-810汪生
回复
10楼
我建议装在回水的管路上,如果谁是向上供水的话,装在供水管上,向下供水的话,就装在回水管上!
回复
11楼
有条件的话都装上较好,没有条件,装在回水管最高点
回复