请教双电源供电楼梯间照明带消防控制模块的电路工作原理
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年03月21日 15:11:14
只看楼主

画白的圈的地方是我不明白的地方,对这图我的理解只有以下概念双电源供电(一路正常电,一路备用电)一用一备,当市电停掉自动投入另外一个回路的电(柴油发电机或者另外一个回路),这样对于后面的用电设备并不影响,为什么在母排(青色线)后面画白圈的部分不懂。这里的消防控制模块做社么用处吗?

1.jpg

画白的圈的地方是我不明白的地方,对这图我的理解只有以下概念
双电源供电(一路正常电,一路备用电)一用一备,当市电停掉自动投入另外一个回路的电(柴油发电机或者另外一个回路),这样对于后面的用电设备并不影响,为什么在母排(青色线)后面画白圈的部分不懂。这里的消防控制模块做社么用处吗?


1.jpg

免费打赏
iamcmh
2013年03月21日 15:59:55
2楼
这个图照明灯具没配PE线,是很老的图吗?
白圈断路器出线是强制亮灯线,消防模块控制通断电,通电后强制亮灯。
回复
知乎圆桌
2013年03月21日 16:19:17
3楼
iamcmh 发表于 2013-3-21 15:59 这个图照明灯具没配PE线,是很老的图吗?白圈断路器出线是强制亮灯线,消防模块控制通断电,通电后强制亮 …是比较老的图了,土木在线下载的
回复
jinchuan86
2013年03月21日 17:35:31
4楼
消防强启线,火灾时自动点亮应急灯:)
回复
知乎圆桌
2013年03月21日 21:01:10
5楼
jinchuan86 发表于 2013-3-21 17:35 消防强启线,火灾时自动点亮应急灯这里画圈的IP断路器平时一直是接通的吗?4623254
回复
jinchuan86
2013年03月25日 16:13:13
6楼
linmiaojing 发表于 2013-3-21 21:01 这里画圈的IP断路器平时一直是接通的吗?是的,平时要接通,他画的这个图不全,每个回路应该要串联一个接触器,火灾时自动联动接触器闭合,应急灯就自动点亮~