本帖最后由 hangujian 于 2013-3-26 07:59 编辑
用电量计算:
根据施工现场的实际情况来布置施工临时用电的线路走向、配电箱的位置及照明灯具的位置。电源电缆引下根据现场用电负荷确定电缆截面。现场布置,均按三级配电,二级保护。
本工程临时用电均从甲方提供的变压器引出,并进入本施工现场的红线内,在红线内设总配电箱,从甲方提供电源位置采用三相五线制配线引入总配电箱。施工现场内配电方式采用TN-S系统,并在总配电箱处做重复接地一组,接地电阻小于4Ω。消防水泵的电源由总配电箱的上口接,不得经任何开关控制。其他内容严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88。
2.3.5、临时用电量计算:
工地临时供电计算书
一、用电量计算:
工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,计算公式如下:
P=1.1(K1ΣPC+K2ΣPa+K3Pb)
其中 P ── 计算用电量(kW),即供电设备总需要容量;
Pc ── 全部施工动力用电设备额定用量之和;
Pa ── 室内照明设备额定用电量之和;
Pb ── 室外照明设备额定用电量之和;
K1 ── 全部施工用电设备同时使用系数;
总数10台以内取0.75;10—30台取0.7;30台以上取0.6;
K2 ── 室内照明设备同时使用系数,取0.8;
K3 ── 室外照明设备同时使用系数,取1.0;
综合考虑施工用电约占总用电量90%,室内外照明电约占总用电量10%,则有
P=1.1(K1ΣPC+0.1P)
全部施工动力用电设备额定用量:
序号 额定功率(kW) 距离电源(m) 机具名称
1 75.00 50.00 建筑升降机
2 75.00 50.00 施工电梯
3 6.00 50.00 钢筋切断机(GJ-40)
4 10.00 50.00 钢筋调直机
5 5.60 50.00 钢筋弯曲机GJ7-40
6 42.00 50.00 交流电弧焊机
7 10.00 50.00 电渣压力焊
8 6.00 50.00 套口机
9 6.00 50.00 砂轮切割机
10 4.40 50.00 插入式振动器
11 2.80 50.00 平板式振动器
12 5.00 50.00 高压水泵
本例计算中 K1=0.40;
经过计算得到 P = 122.91kW。
二、变压器容量计算:
变压器容量计算公式如下:
P0=1.05P/cosφ
其中 P0 ── 变压器容量(kVA);
1.05 ── 功率损失系数;
cos ── 用电设备功率因素,一般建筑工地取0.75。
经过计算得到 P0 = 1.4×122.91 = 172.07kVA。
三、配电导线截面计算:
1.按导线的允许电流选择:
三相四线制低压线路上的电流可以按照下式计算:
I=100P/3(的平方根)*U
1
* cosφ=2P
其中 Il ── 线路工作电流值(A);
Ul ── 线路工作电压值(V),三相四线制低压时取380V。
经过计算得到 Il = 2×122.91 = 245.82A。
对于不同类型的铜导线,其截面积分别为:
TJ型铜裸线 ── 50mm2
BX型铜芯橡皮线 ── 70mm2
BV型铜芯塑料线 ── 70mm2
2.按导线的允许电压降校核:
配电导线截面的电压可以按照下式计算:
其中 [e] ── 导线电压降(%),对工地临时网路取7%;
P ── 各段线路负荷计算功率(kW),即计算用电量;
L ── 各段线路长度(m);
C ── 材料内部系数,三相四线铜线取77.0,三相四线铝线取46.3;
S ── 导线截面积(mm2);
M ── 各段线路负荷矩(kW.m)。
对于不同类型的铜导线,其截面积分别为:
TJ型铜裸线 ── 23.0mm2
BX型铜芯橡皮线 ── 23.0mm2
BV型铜芯塑料线 ── 23.0mm2
我们选择上面结果的最大值,得到如下结果:
对于不同类型的铜导线,其截面积分别为:
TJ型铜裸线 ── 50mm2
BX型铜芯橡皮线 ── 70mm2
BV型铜芯塑料线 ── 70mm2