糊里糊涂的一个问题,大家帮帮忙
gothic-1
gothic-1 Lv.3
2007年09月03日 11:10:39
只看楼主

有个疑问,就是我在屋顶做水箱,底下接市政水,那在立管的某一段位置,两个水头水压力大小一样,方向相反,压力是不是会相互抵消,变成0压力水头?

有个疑问,就是我在屋顶做水箱,底下接市政水,那在立管的某一段位置,两个水头水压力大小一样,方向相反,压力是不是会相互抵消,变成0压力水头?
免费打赏
gothic-1
2007年09月07日 17:01:56
12楼
我就是给排水专业出身的好伐,只是最近要考试,我理论力学多看了几遍,水力学还没看,就被你们说成这样……
回复
gothic-1
2007年09月07日 17:27:45
13楼
我就不说水压为0这个极端状态,我就问水压是不是会抵消产生比较低的水头这种情况?
回复
wbx5187
2007年09月08日 02:52:08
14楼
不用看书,去按照自已的想法把它给做出来

也许你是帕斯特第二

实践出真知,书上说的也许过时了,书中也是真实与谎言并存。

也许真的是你所想象的那样。。。

现实中什么都有可能

我认为二楼回答,只是从常规的情况考虑,没有完全理会你所提出问题深度

还有我对二楼回答也有看法,是不礼貌的,你可以不肖。如果网友们都回去看书,我们就甭上论坛了



回复
tqby_163
2007年09月08日 08:25:19
15楼
.................
回复
stilscoline
2007年09月08日 09:25:25
16楼
哈哈,确实是糊里糊涂的问题,不好好听课,也不愿意看书,这个都弄不明白,真不知道你这个给排水出身怎么混的。即使没学过水力学,画个图看看不就明白了
回复
lushuier
2007年09月08日 09:27:33
17楼
楼主不用听他们的 谁都有不会的时候
某一段位置,两个压力大小一样,方向相反,所以平衡,水不流
压力水头 是压强 不是0 就像水池里的水 1m水深 某一点压力合力为零 但压强不是零
回复
smart2007
2007年09月08日 14:51:54
18楼
17楼的朋友说的很对,水头是压强,不是压力,理论力学与流体力学是不矛盾的,静下心来好好考虑一下,估计是最近理力研究多了,但基本概念不清晰,一时范糊涂!
回复
yjfcuv2008
2007年09月08日 17:34:32
19楼
晕,悲!

回复
fymfymfym
2007年09月08日 20:01:07
20楼
要分清什么叫:水头\水压\压强\合力.屋顶水箱的水表面压力也不会是零,该表面以下的就更不用说了.随着标高的变化水压也随着变化.
楼主的问题:<屋顶做水箱,底下接市政水,那在立管的某一段位置,两个水头水压力大小一样,方向相反,压力是不是会相互抵消,变成0压力水头? >
只要水面保持稳定,水箱既不进水,水箱又不出水的话,整个管道与水箱的水体里的任何一个点上的市政水与水箱水互相都保持平衡的.而完全不是在立管的某一段位置.
回复
xbq174
2007年09月08日 22:48:11
21楼
其实这个问题这样说可能比较好理解;

你想比如6层楼,在三层处水箱下来是10米水柱,市政压力也是10米水柱,这时你打开3楼的水龙头,肯定出水,为什么呢?因为你打开的瞬间,水龙头支管的水柱为0,所以流出来了。
至于你说的压力的确是为0,但是压强肯定比大气压大把!比大气压强大10米水柱,

力是力,压强是相对大气压说的, 我想你是考虑到固体上去了
回复

相关推荐

APP内打开