贴张图片上来,一个ICU的。因为没机房位置,甲方吊顶,现在很困惑,如果吊顶,会不会噪音很大,维修业不好维修。吊顶位置如图所示。要么,还是这个ICU换新风加净化风机盘管系统?不过净化风机盘管系统也很纠结噪音问题,毕竟压头有点大。病房1后期改成手术室,所以用了一台直膨机单独控制。
贴张图片上来,一个ICU的。
因为没机房位置,甲方吊顶,现在很困惑,如果吊顶,会不会噪音很大,维修业不好维修。
吊顶位置如图所示。
要么,还是这个ICU换新风加净化风机盘管系统?
不过净化风机盘管系统也很纠结噪音问题,毕竟压头有点大。
病房1后期改成手术室,所以用了一台直膨机单独控制。
2楼
竟然一个人都没有!悲剧。
回复
3楼
吊顶虽然会有一点噪音,但是要看多大的风机。还要看静压,风管的内的风速地点,可以减少噪音,或者在风管上面叫消音器。
回复
4楼
chaohuahch 发表于 2013-3-18 16:04 吊顶虽然会有一点噪音,但是要看多大的风机。还要看静压,风管的内的风速地点,可以减少噪音,或者在风管上 …5000风量机组,余压600pa,主管道风速5-6m/s,主管道2m消声段,消声弯,可是我还是很纠结,噪音问题。有点没底。
回复
5楼
回、送风管均消声,吊顶隔音。
回复
6楼
ww47306 发表于 2013-3-21 17:35 回、送风管均消声,吊顶隔音。吊顶隔音怎么弄?
回复
7楼
看这个区域也不是很大,噪音应该好处理的,送回风管做好消音,风机本体也贴吸音棉是可以的,就是不知道这种病房噪音要求有多高
回复
8楼
多交 流
回复
9楼
医院建筑比较专业,学习。。。。
回复
10楼
看这个区域也不是很大,噪音应该好处理的,送回风管做好消音,风机本体也贴吸音棉是可以的,就是不知道这种病房噪音要求有多高
回复
11楼
吊顶和风机有什么关系。
风机单独做吊架和支架,进出口软接。送风口加软接。
风机选低噪的。
如果能把风机加在别的房间就好了。
回复