求教关于医院洗衣楼的配电要求
fitman
fitman Lv.15
2013年03月17日 22:25:36
只看楼主

刚入设计院几天,领导安排了一个项目让我试做。一座医院的洗衣楼,两层半约500平方,主要功能是污衣收发,污衣消毒、洗涤、烘干、薰蒸、修补、存贮及办公室,主要设备不详,但是房间装分体空调,有两个1t电梯。求高手指导。 1、 电源进线。规范是从配电房直接进线,请问是否只需一路?总配电箱用什么型号为好? 2、 对照明及插座有否特别要求? 3、 应急及消防有否特殊要求? 4、 我计算一层要用

刚入设计院几天,领导安排了一个项目让我试做。一座医院的洗衣楼,两层半约500平方,主要功能是污衣收发,污衣消毒、洗涤、烘干、薰、修补、存贮及办公室,主要设备不详,但是房间装分体空调,有两个1t电梯。求高手指导。
1、 电源进线。规范是从配电房直接进线,请问是否只需一路?总配电箱用什么型号为好?
2、 对照明及插座有否特别要求?
3、 应急及消防有否特殊要求?
4、 我计算一层要用70多个灯,分三相三路行不?
5、 用天正计算照度,感觉用灯偏多,后同事让我把利用系数定为0.6(软件给出的一般是0.4),请问合理不?
6、 因洗、烘衣设备未定,有经验的朋友能给个大概功率吗?
新入行,一切从新开始,希望能得到大家的指导,谢谢。
免费打赏
融脉
2013年03月18日 08:01:59
2楼
学习中。。。。。
回复
fitman
2013年03月18日 20:29:09
3楼
没有高手指点一下吗?
回复
xjksjcsjy
2013年03月19日 13:35:14
4楼
电源一路进线,照明、开关和插座用防水型的吧,70多个灯可以分成3个回路,洗衣房内的设备可以像甲方咨询。
回复
aidexianqi
2013年03月19日 18:16:44
5楼
利用系数定为0.6比较合适,天正灯计算太多。
洗衣设备多为三相。
回复
fitman
2013年03月19日 19:34:48
6楼
xjksjcsjy 发表于 2013-3-19 13:35 电源一路进线,照明、开关和插座用防水型的吧,70多个灯可以分成3个回路,洗衣房内的设备可以像甲方咨询。谢谢!规程中有一回路不宜超25个灯,实际执行时严格否?
回复
fitman
2013年03月19日 19:36:57
7楼
aidexianqi 发表于 2013-3-19 18:16 利用系数定为0.6比较合适,天正灯计算太多。洗衣设备多为三相。谢谢!这就安心点。
回复
majiecsu
2013年03月19日 23:43:10
8楼
fitman 发表于 2013-3-19 19:34 谢谢!规程中有一回路不宜超25个灯,实际执行时严格否?完全可以严格执行,实际也基本不需要超
回复