变配电室高度该如何确定? 首先我们要确定影响高度的相关因素: 1、下进下出 2、上进上出 例如我们的进出线方式是下进下出,则需要考虑电缆沟是降下去,还是抬上来。如果抬上来,电缆沟深度,就需要考虑,深度一般为800~1000mm。 下进下出(电缆沟降下去) 可以看出配得室高度=L4+L5
首先我们要确定影响高度的相关因素:
1、下进下出
2、上进上出
例如我们的进出线方式是下进下出,则需要考虑电缆沟是降下去,还是抬上来。如果抬上来,电缆沟深度,就需要考虑,深度一般为800~1000mm。
下进下出(电缆沟降下去)
可以看出配得室高度=L4+L5
L4:柜子高度一般不超2300mm
L5:母联桥架高度(300~600)+L6的高度
L6:民规4.6.3 :屋内配电装置距顶板的距离不宜小于1.0m,当有梁时,距梁底不宜小于0.8m
总结:下进下出时,
最小高度为2300+300~600+800=3300~3900(梁下高度)
特殊情况:如果有给变配电室通风用的风道,且躲不开(一般能躲开)。有的配电室的风道至少500-600,再加上加支架,间距。仅风道一项,高度能差800左右 。
1、下进下出
2、上进上出
上进上出的情况就是在母联(线)桥架上300(最小距离)的基础上增加低压桥架(300厚)即共600mm高度(L7)
L4:柜子高度一般不超2300mm
L5:母联桥架高度(300~600)+L6的高度+600(L7)
L6:民规4.6.3 :屋内配电装置距顶板的距离不宜小于1.0m,当有梁时,距梁底不宜小于0.8m
总结:上进上出时,
最小高度为2300+300~600+600+800=3900~4200(梁下高度)
另外注意变配电室的高度没有所谓最小值,只有较为合理的值。其它设备用房参数往往也是如此,并没有所谓最小值,按照较紧凑和较舒适来分,只有较为合理的值。
参考《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
中表6.1.4