电梯的配电设计 电梯配电设计的基本要求 1、电梯的供电电源和负荷等级 (1) 电梯、自动扶梯和自动人行道的电源应由专用回路供电,并不得和其他导线敷设于同一电线管或电线槽中; (2) 每台电梯、自动扶梯和自动人行道应装设单独的隔离电器和短路保护,并设置在机房内便于操作和维修的地点。 下述供电电路应另设隔离电器和保护装置,主电源不应切断下列供电电路:
电梯的配电设计
电梯配电设计的基本要求
1、电梯的供电电源和负荷等级
(1) 电梯、自动扶梯和自动人行道的电源应由专用回路供电,并不得和其他导线敷设于同一电线管或电线槽中;
(2) 每台电梯、自动扶梯和自动人行道应装设单独的隔离电器和短路保护,并设置在机房内便于操作和维修的地点。
下述供电电路应另设隔离电器和保护装置,主电源不应切断下列供电电路:
1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;2)轿顶、底坑的电源插座;3)机房和滑轮间的电源插座;4)电梯井道照明;5)报警装置;
(3) 电梯、自动扶梯和自动人行道的供电容量,应按它的全部用电负荷确定,即为施工电机的电源容量与其他附属用电容量之和。
2、电梯的控制要求
(1) 电梯电源设备的馈电开关宜采用低压断路器。低压断路器的额定电流应根据电梯持续负荷电流和拖动电动机的启动电流来确定;
(2) 电梯的控制方式应根据电梯的不同类别,不同的使用场所条件及配置的电梯数量等因数综合比较确定,做到操作方便、安全可靠、节约电能、经济技术指标先进;
(3) 高层建筑内的乘客电梯,应符合防火系统的设置标准,采取相应的应急措施;
(4) 对于超高层建筑和级别高的宾馆、大厦等大型公共建筑,在防火控制中心宜设置显示各部电梯运行状态的模拟盘及电梯自身故障或出现异常状态时的操纵盘。
3、电梯的照明
(1) 高层建筑内的乘客电梯,轿厢内应有应急照明(自容方式),连续供电时间不少于20min。轿厢内的工作照明灯数不应少于2个,轿厢底面的照度不应小于5lx;
(2) 井道内应设置永久性电气照明,井道内照明应不得小于50lx,其具体做法可为:
-
距井道最高点和最低点0.50m以内各装一盏灯,中间每间隔一定距离(但不宜超过7m)分设若干盏灯;娇顶及井道照明电源电压宜为36V;
-
对于井道周围有足够照明条件的封闭式井道,井道内可不设照明装置;
-
机房内应设有固定的照明,地板表面上的照度不应低于200lx,机房照明电源与电梯电源分开,照明开关设置在机房靠近入口处。
4、其他要求
1) 在轿顶、机房、滑轮间、地坑应装有2P+PE型的一个或多个电源插座,不同电压的电源插座应有明显的区别;
2) 设有消防中控室的高层建筑中,乘客电梯的轿厢内宜设有和保安控制室及机房值班室的通信通话,根据需要亦可设监视摄像机;
3) 在气温较高地区,当机房的自然条件不能满足要求时,应采取空调或机械通风散热措施;
4) 向电梯供电的电源线路,不应敷设在电梯井道内;
5) 机房、轿厢和井道中电气装置的间接接触保护,应符合下列要求
-
与建筑物的用电设备采用同一接地形式保护,可部另设接地装置;
-
整个电梯装置的金属件,应采取等电位连接措施;
-
轿厢接地线如何利用电缆芯线时不得少于2根,采用铜芯导体每根芯线截面不得小于2.5平方;
电梯的配电设计
1、电梯用电容量计算
(1)单台电梯用电容量计算
——曳引电动机额定功率
——平衡系数
——电梯额定载重量
——电梯额定运行速度
——电梯传动总功率
(2)多台电梯用电容量计算
1)按单位面积功率指标法计算
——多台电梯用电容量
——单位面积所需功率
——大楼总建筑面积
2)按功率统计法计算
——多台电梯用电容量
——单台电梯曳引机容量
——电梯台数
上述几种电梯容量估算方法,在电梯供电系统工程初步设计中是允许的。
2、电梯供电系统用电容量计算
(1)若大楼内工作电梯较少(1或2台),电梯容量与单台电梯用电容量相等;
——供电系统供电容量
——曳引机额定功率
——电梯附属设备用电
(2) 若大楼内工作电梯较多(多余2台)
——电梯负载持续率
——电梯附属设备用电
3、电梯计算电流的计算
(1)按长期工作制计算
(2)按反复短时工作制计算
——电梯曳引机计算电流
——电梯曳引机额定电流
——电梯附属设备工作电流
4、电梯尖峰电流计算
——电梯尖峰电流
——电梯曳引机计算电流
——电梯曳引机额定电流
——电梯曳引机启动电流