穿过地下室人防结构墙的给水和消防管道这样布置是否合理?应该如何布置呢????...
xdi8322
xdi8322 Lv.4
2013年03月16日 20:09:12
只看楼主

图片右侧的墙是地下人防分区的结构墙,现有消防管道一根和给水管道一根同时穿过结构墙体,墙体两侧是不同的人防分区(这点很重要)。对于图中的管道我个人意见:1、消防管道安装的是防爆波阀,不管水流方向如何,防爆波阀方向安装反了。2、防爆波阀的安装位置不对,防爆波阀近端应该距离墙体200mm以内安装,且在距墙体200mm内管道不准有弯头(这个主要考虑另一侧管道发生爆破产生冲击时,保证防爆波阀发挥作用。3、白色给水管道的阀门和管道打弯布置是否正确呢??我认为,阀门也应该安装在距墙200mm以内。但是允许在200mm内管道弯曲吗??白色管道不是防爆波阀啊,如果管道出墙后就打弯然后再安装闸阀或截止阀可以吗????

图片右侧的墙是地下人防分区的结构墙,现有消防管道一根和给水管道一根同时穿过结构墙体,墙体两侧是不同的人防分区(这点很重要)。对于图中的管道我个人意见:
1、消防管道安装的是防爆波阀,不管水流方向如何,防爆波阀方向安装反了。
大家给个意见啊!##!!¥¥!!¥!¥&#!#!&*&#!*#!……#*



DSCN2557.jpg

火山冰释
2013年03月17日 13:47:18
2楼
白色管道上的采用的是闸阀,公称压力大于等于1.0MPa的铜芯可以起到防冲击波作用的,但是安装的方法,我觉得不合理,应该用阀门的近断面距离墙不大于200mm,通过一个弯头的话,冲击波传播的会远,影响防冲击波的效果,欢迎楼下指正
回复
waterdn
2013年03月19日 15:19:40
3楼

参《人民防空地下室设计规范图示给排水专业》05SFS10
回复
sjj515
2013年03月20日 18:25:07
4楼
支持楼主,看看有没有帮助
回复
mjl124
2013年04月12日 13:46:26
5楼
过来信息下
回复
无情剑客
2013年04月12日 15:56:44
6楼
过来信息下
回复
757301
2013年08月16日 14:38:04
7楼
大于1.0mpa的闸阀可以安装,要在20cm内平装
回复

相关推荐

APP内打开