图片右侧的墙是地下人防分区的结构墙,现有消防管道一根和给水管道一根同时穿过结构墙体,墙体两侧是不同的人防分区(这点很重要)。对于图中的管道我个人意见:1、消防管道安装的是防爆波阀,不管水流方向如何,防爆波阀方向安装反了。2、防爆波阀的安装位置不对,防爆波阀近端应该距离墙体200mm以内安装,且在距墙体200mm内管道不准有弯头(这个主要考虑另一侧管道发生爆破产生冲击时,保证防爆波阀发挥作用。3、白色给水管道的阀门和管道打弯布置是否正确呢??我认为,阀门也应该安装在距墙200mm以内。但是允许在200mm内管道弯曲吗??白色管道不是防爆波阀啊,如果管道出墙后就打弯然后再安装闸阀或截止阀可以吗????
1、消防管道安装的是防爆波阀,不管水流方向如何,防爆波阀方向安装反了。
大家给个意见啊!##!!¥¥!!¥!¥&#!#!&*&#!*#!……#*