这下惨了,少设几道拉梁,估计要跑路了!!!
已不拉兮莫为奇
2013年03月16日 19:33:12
只看楼主

本帖最后由 已不拉兮莫为奇 于 2014-2-12 21:56 编辑 该工程是个事业单位的集资住房,地下一层地上七层,建筑物长57m左右,12、13轴间设沉降缝。前墙转角过多,在一层至七层平面图21、23轴交大概E轴(图片上已标明)现浇板顶位置设有一LL1,LL1大概为240×300,配筋上下各3根18的二级钢,中间腰筋12的二级钢。但是由于当时的施工单位技术员刚出师,而且工地无配备质检员,加上前师兄(当时的监理)马虎验收,导致该LL1从一层至六层都未设置,只有到7层才设置了。现在工程只有外墙乳胶漆施工和电梯部分安装了,请问各位前辈,还有没有什么补救措施否,或者漏设对结构影响严不严重???万分感谢!!!

本帖最后由 已不拉兮莫为奇 于 2014-2-12 21:56 编辑



该工程是个事业单位的集资住房,地下一层地上七层,建筑物长57m左右,12、13轴间设沉降缝。2013年03月16日 20:03:52
2楼
不能沉,各位前辈请帮帮忙!!!
回复
mokatsch
2013年03月16日 20:53:38
3楼
不管设计图上你有没有设计,跟你还是有一定的关系:因为每隔几层验钢筋时,质检站、设计、甲方、监理、施工都要到场,实地验收,,,那个时候你为什么不跳出来说????总是你几爷子拿包包拿的手软了啊。。

安慰你呢,按经验来说问题倒不会出现什么。。。
这个只能靠时间和一定级别的地震来检验。。。。
回复
zhouzegang
2013年03月16日 20:57:05
4楼
你太强了,这情况都可以出现啊
回复
k_iooi_k
2013年03月16日 21:16:36
5楼
那个梁的作用就是竟可能减少平面的不规则,是结构性封梁。吧不规则的平面,竟可能的变的规则,从抗震来角度来说,个人认为,比较重要的一根梁。
回复
胡萝貝
2013年03月16日 22:01:38
6楼
没事 不来地震 肯定没事,来了地震 谁也说不好
回复
shecker
2013年03月16日 22:16:19
7楼
如果结构图上有,你别管它有用没有用,那就要植筋去做。
回复
mokatsch
2013年03月16日 22:25:27
8楼
mclmclmclmcl 发表于 2013-3-16 22:01 没事 不来地震 肯定没事,来了地震 谁也说不好相应规模的地震才是检验这栋房子”减震性“(比较赞同陈青来的话:中国人把概念搞错了,,现目前甚至相当长的时间内,人类还只能去想办法减轻地震带来的灾害,不是去抵抗他,,人能够阻止自然灾害的发生嘛?)的直接有效可靠的办法。。。
回复
阿喆007
2013年03月17日 00:10:21
9楼
说实话 砖混结构的房子 那个部位加根梁没有任何意义 要加的话开动那地方的楼板也得加上,平面才不算超限,还有砖混结构中不存在LL(连梁)的概念
回复
无间道
2013年03月17日 08:02:36
10楼
既然已经出问题了,一是要积极面对并处理;二是要吸取教训,以后不要犯这类错误了。
回复
thank2
2013年03月17日 19:49:21
11楼
要我设计,这里根本就不会出现这根梁。
回复

相关推荐

APP内打开