这个平面按错层处理合理吗
easyshifei
easyshifei Lv.7
2013年03月16日 15:37:04
只看楼主

去年做的一个工程,第一张图是整体平面图,蓝色方框区域楼板降标高1.450m。如果按错层处理,错层部位加强(错层部位剪力墙250mm,框架柱截面高度不小于600mm)但我在想平面是否可以按照凹入处理呢?求指点。

去年做的一个工程,第一张图是整体平面图,蓝色方框区域楼板降标高1.450m。
如果按错层处理,错层部位加强(错层部位剪力墙250mm,框架柱截面高度不小于600mm)
但我在想平面是否可以按照凹入处理呢?求指点。
免费打赏
easyshifei
2013年03月16日 22:37:46
2楼
没人帮忙解答吗,自己顶一下:D
回复
mokatsch
2013年03月16日 22:59:06
3楼
easyshifei 发表于 2013-3-16 22:37 没人帮忙解答吗,自己顶一下放什么啊,,250的板厚???太厚了吧。。。
回复
戴维斯
2013年03月17日 11:16:25
4楼
这个与规范上的错层有区别,一栋大楼,仅仅一层有错层,这个不应该算错层结构。
不过可参考错层结构的处理方式。
回复
easyshifei
2013年03月18日 09:54:37
5楼
mokatsch 发表于 2013-3-16 22:59 放什么啊,,250的板厚???太厚了吧。。。业主要在里面装水,做游泳池
回复
easyshifei
2013年03月18日 10:34:33
6楼
davies 发表于 2013-3-17 11:16 这个与规范上的错层有区别,一栋大楼,仅仅一层有错层,这个不应该算错层结构。 不过可参考错层结构的处理 …每层都有错层,奇数层和偶数层错层的平面位置不一样
回复
jishifuwudi
2013年03月18日 11:09:20
7楼
支持 3楼说法,其实楼主这里按错层加强的做法也是 朱总所建议的方法。至于你说的平面凹凸处理显然 不符合实际情况。
回复
easyshifei
2013年03月18日 13:01:07
8楼
最终还是按照错层结构进行了处理
回复
chicaixiaoniao
2014年02月10日 11:16:30
9楼
感谢分享 学习了
回复

相关推荐

APP内打开