去年做的一个工程,第一张图是整体平面图,蓝色方框区域楼板降标高1.450m。如果按错层处理,错层部位加强(错层部位剪力墙250mm,框架柱截面高度不小于600mm)但我在想平面是否可以按照凹入处理呢?求指点。
去年做的一个工程,第一张图是整体平面图,蓝色方框区域楼板降标高1.450m。
如果按错层处理,错层部位加强(错层部位剪力墙250mm,框架柱截面高度不小于600mm)
但我在想平面是否可以按照凹入处理呢?求指点。
2楼
没人帮忙解答吗,自己顶一下:D
回复
3楼
easyshifei 发表于 2013-3-16 22:37 没人帮忙解答吗,自己顶一下放什么啊,,250的板厚???太厚了吧。。。
回复
4楼
这个与规范上的错层有区别,一栋大楼,仅仅一层有错层,这个不应该算错层结构。
不过可参考错层结构的处理方式。
回复
5楼
mokatsch 发表于 2013-3-16 22:59 放什么啊,,250的板厚???太厚了吧。。。业主要在里面装水,做游泳池
回复
6楼
davies 发表于 2013-3-17 11:16 这个与规范上的错层有区别,一栋大楼,仅仅一层有错层,这个不应该算错层结构。 不过可参考错层结构的处理 …每层都有错层,奇数层和偶数层错层的平面位置不一样
回复
7楼
支持 3楼说法,其实楼主这里按错层加强的做法也是 朱总所建议的方法。至于你说的平面凹凸处理显然 不符合实际情况。
回复
8楼
最终还是按照错层结构进行了处理
回复
9楼
感谢分享 学习了