想请问电站工作人员这样做为什么?
dengweiguang06
2013年03月16日 11:13:19
只看楼主

如图所示,今天停电,电站两个工作人员过来变压器这样这样做,把三条带爪可调的竿先挂在变压器电缆上,拧紧,然后三条竿是连通的,都是接到地线上去的,请问各位大神,这是有什么用,或者是干什么的?在什么情况会这样做?谢谢解答!!

IMG_20130316_091507839.jpg IMG_20130316_091520779.jpg IMG_20130316_091546998.jpg IMG_20130316_091558358.jpg

如图所示,今天停电,电站两个工作人员过来变压器这样这样做,把三条带爪可调的竿先挂在变压器电缆上,拧紧,然后三条竿是连通的,都是接到地线上去的,请问各位大神,这是有什么用,或者是干什么的?在什么情况会这样做?

谢谢解答!!

IMG_20130316_091507839.jpg


IMG_20130316_091520779.jpg


IMG_20130316_091546998.jpg


IMG_20130316_091558358.jpg

免费打赏
踏雪
2013年03月18日 21:51:12
12楼
:lol还是比较规范的
回复
知乎圆桌
2013年03月19日 12:25:52
13楼
这个问题我也问过,你的图片告诉了我如何这个设备是如何接线的
回复
woguanjun_2002
2013年03月19日 14:21:10
14楼
三条就是三相呗,汇总到一根总接地,防止电源侧突然来电。令克相当于隔离开关了。
回复
sdc1984
2013年03月19日 20:32:25
15楼
把三相短路后再接地,配电房那边是送不上电的,目的就是防止有人推闸送电,伤到维修人员。
回复
fjndjzx19680301
2013年03月21日 01:41:16
16楼
挂接地线,安全措施
回复
pluliang
2013年03月21日 16:24:07
17楼
那个是接电线,主要是停电检修时用的,防止在停电设备上检修时出现误送电,正确的顺序是先接接地端,后接导体端,并逐步逐项检查接触是否牢固。拆卸顺序与上述相反。
按照你叙述的他们属于违章操作了,很危险!
回复
wangxf
2013年03月29日 08:54:51
18楼
版主说的极是,赞同!
回复
水中央
2013年04月08日 21:24:46
19楼
怕电着人,告诉别人这地方有人干活,别乱来
回复
自行
2013年04月09日 06:58:20
20楼
临时接地,保护检修人员
回复
正在向您学习
2013年04月09日 20:26:40
21楼
若单路供电,此接地线的作用是变压器及以下用电设备进行残压泄放;若双路供电,作用除上述外,就是防止其它路误送电,总之是防止作业人员造到伤害.