想请问电站工作人员这样做为什么?
dengweiguang06
2013年03月16日 11:13:19
只看楼主

如图所示,今天停电,电站两个工作人员过来变压器这样这样做,把三条带爪可调的竿先挂在变压器电缆上,拧紧,然后三条竿是连通的,都是接到地线上去的,请问各位大神,这是有什么用,或者是干什么的?在什么情况会这样做?谢谢解答!!

IMG_20130316_091507839.jpg IMG_20130316_091520779.jpg IMG_20130316_091546998.jpg IMG_20130316_091558358.jpg

如图所示,今天停电,电站两个工作人员过来变压器这样这样做,把三条带爪可调的竿先挂在变压器电缆上,拧紧,然后三条竿是连通的,都是接到地线上去的,请问各位大神,这是有什么用,或者是干什么的?在什么情况会这样做?

谢谢解答!!

IMG_20130316_091507839.jpg


IMG_20130316_091520779.jpg


IMG_20130316_091546998.jpg


IMG_20130316_091558358.jpg

免费打赏
w123z456x789
2013年04月10日 07:03:44
22楼
上面几位说的狠好
回复
zsphn6666
2013年04月10日 10:03:57
23楼
挂的接地线,检修时防止突然来电。
回复
vodka1225
2013年04月11日 09:22:57
24楼
这是接地啊,线路检修必须挂接地线~~
回复
sldhbds
2013年04月12日 11:18:53
25楼
图片中是“线路临时接地线”,挂在“令克”的上面(高压的线路侧),说明高压线路在检修,防止变压器低压侧返送电,是检修工作的安全措
回复
lightsight
2013年04月12日 11:21:09
26楼
猛的看到图片,好多点点 晕啊
回复
xjm007
2013年04月12日 15:26:17
27楼
保证安全的技术措施。
1、不是悬挂在电缆上,而是悬挂在裸露的导线(导体)上;
2、不是先悬挂电源端,而是先连接接地端。
回复
ajxq1981
2013年04月12日 22:31:46
28楼
三相短路总接地,防止突然来电造成伤害
回复
lei872935063
2013年04月26日 10:19:09
30楼
三相短路接地,
回复
lei872935063
2013年04月26日 10:20:43
31楼
应该先接地,在短三相的
回复
ylm152
2013年04月28日 14:55:25
32楼
楼主问题解决了吗?
回复

相关推荐

APP内打开