想请问电站工作人员这样做为什么?
dengweiguang06
2013年03月16日 11:13:19
只看楼主

如图所示,今天停电,电站两个工作人员过来变压器这样这样做,把三条带爪可调的竿先挂在变压器电缆上,拧紧,然后三条竿是连通的,都是接到地线上去的,请问各位大神,这是有什么用,或者是干什么的?在什么情况会这样做?谢谢解答!!

IMG_20130316_091507839.jpg IMG_20130316_091520779.jpg IMG_20130316_091546998.jpg IMG_20130316_091558358.jpg

如图所示,今天停电,电站两个工作人员过来变压器这样这样做,把三条带爪可调的竿先挂在变压器电缆上,拧紧,然后三条竿是连通的,都是接到地线上去的,请问各位大神,这是有什么用,或者是干什么的?在什么情况会这样做?

谢谢解答!!

IMG_20130316_091507839.jpg


IMG_20130316_091520779.jpg


IMG_20130316_091546998.jpg


IMG_20130316_091558358.jpg

免费打赏
co188aepcic
2013年03月16日 11:16:28
2楼
接地线,防止电源侧突然来电造成工作面上得人员伤害
回复
lingxuct
2013年03月16日 11:55:47
3楼
图片中是“线路临时接地线”,挂在“令克”的上面(高压的线路侧),说明高压线路在检修,防止变压器低压侧返送电,是检修工作的安全措施。
回复
dengweiguang06
2013年03月16日 13:30:08
4楼
lingxuct 发表于 2013-3-16 11:55 图片中是“线路临时接地线”,挂在“令克”的上面(高压的线路侧),说明高压线路在检修,防止变压器低压侧 …谢谢,原来是这样
回复
lichengwen163
2013年03月17日 12:11:20
5楼
那个是接电线,主要是停电检修时用的,防止在停电设备上检修时出现误送电,正确的顺序是先接接地端,后接导体端,并逐步逐项检查接触是否牢固。拆卸顺序与上述相反。
回复
helloapollo86
2013年03月17日 13:02:56
6楼
从图上看,应该是检修接地
回复
wwc1022
2013年03月17日 14:06:27
7楼
挂接地线,防止突然来电造成伤害
回复
啊橙
2013年03月18日 12:56:56
8楼
接地用的呗
回复
huang661
2013年03月18日 17:34:10
9楼
接地线,防止突然来电,有的还会有感应电,这些都可以防范的
回复
dianqipanli
2013年03月18日 20:27:17
10楼
在全部或部分停电的电气设备上工作时,必须采取以下安全技术措施:
1.停电;将工作范围的各方进线电源断开,而且各方必须有明显断开点,使工作人员处于停电范围内工作,并与带电部分保持足够的安全距离。
2.验电:对拟施工或检修的设备进出线各相进行验电,以确认无电。
3.挂地线:对于可能送电至停电设备的各部位(包括线路各支点)或停电设备可能产生感应电压的各部位,悬挂接地线。
4.悬挂标示牌和装设临时遮拦:根据施工现场情况,挂好标示牌并装好遮拦。
回复
dianqipanli
2013年03月18日 20:47:02
11楼
在安装或拆除接地线时应注意以下几点:
1.在安装或拆下接地线时,先查明线路上有无电后,在监护人监护下,由技术熟练的电工进行操作。
2.安装接地线时,先接好接地端,后安导体端。在多层线路上安装地线时,应先安装低压,后安装高压,先安装“地”,后安装“火”;先安装下层,后安装上层。
拆除接地线时,与此程序相反。(注;楼主叙述的顺序反了)
3.安装或拆除接地线时,应使用绝缘拉杆。
4.在带有电容的设备上安装接地线时,应事先对设备进行放电。
5.接地线的截面应不小于25平方毫米的多股裸铜软导线,并采用专用线夹固定在导体上,禁止用缠绕方式进行接地或短路。
6.接地线与检修部分之间不应连有熔断器或开关。
回复