我看见一张桩的详图,一共11.3米长,纵筋10根20的钢筋,但是到5.5的地方,纵筋减为5根20的钢筋了。。我找了桩基规范和基础规范,也没找到这有什么理论根据。。请各位大爷教教我。。
我看见一张桩的详图,一共11.3米长,纵筋10根20的钢筋,但是到5.5的地方,纵筋减为5根20的钢筋了。。
我找了桩基规范和基础规范,也没找到这有什么理论根据。。请各位大爷教教我。。
2楼
本帖最后由 gdzgzs 于 2013-3-18 23:30 编辑
记住了,学习了
回复
3楼
你去看一下桩基规范的4.1.1中配筋长度的要求,就明白是怎么回事了,不过说实在话,你们桩基配筋直径到20,确实有点乱整了!
回复
4楼
dlk9603 发表于 2013-3-14 11:28 你去看一下桩基规范的4.1.1中配筋长度的要求,就明白是怎么回事了,不过说实在话,你们桩基配筋直径到20,确 …大哥,我看了4.1.1条。。没有写着,桩的通长纵筋到多少米的时候,可以减掉一半根数。。
回复
5楼
兄弟,我认为你看到的桩应该是摩擦型桩基吧?如果是摩擦桩,我认为是根据桩基规范5.8.2条来的,你好好琢磨一下,因为在桩顶的竖向荷载比较大,那么根据5.8.2-1公式及相应条件要求才能满足的承受竖向荷载大小;但到了5.5m的地方,因为桩的摩擦力抵消了一部分的竖向荷载了,传递到下半部的竖向荷载减少到能满足5.8.2-2公式的要求,那么是不是可以进行构造配筋呢?即减少桩的配筋属于构造配筋了呗。如果是端承桩,没见过这样做的,都直接通长了的,因为是竖向荷载直接传递到岩石了,所以全截面配筋是一样的。
回复
6楼
没见过。。。。。
回复
7楼
lauma 发表于 2013-3-14 13:00 兄弟,我认为你看到的桩应该是摩擦型桩基吧?如果是摩擦桩,我认为是根据桩基规范5.8.2条来的,你好好琢磨一 …有道理经典
回复
8楼
qaz666 发表于 2013-3-14 21:41 有道理经典呵呵,现在设计院为了生存,扣规范扣得也很厉害的。
回复
9楼
说得有道理!
回复