关于水源热泵的冷热源系统原理图:水泵(冷冻与冷却)究竟是放在机组的进水管上还是回水管上?这个问题有没有哪本书上有专门的说明啊,或者有图集之类的?还有冷水机组的同问求高人指点!
关于水源热泵的冷热源系统原理图:水泵(冷冻与冷却)究竟是放在机组的进水管上还是回水管上?
这个问题有没有哪本书上有专门的说明啊,或者有图集之类的?
还有冷水机组的同问
求高人指点!
12楼
:L:L:L那些说冷却塔水泵装在那个位置都一样的家伙肯定是只搞设计不搞现场的学院派。。。
冷却塔水泵理论上装在任何位置都可行的情况下是供回水管的水阻相同的情况下。。
但由于设备、安装、阀门等等原因,供回水管的水阻力是不可能一样的。
当冷却塔水泵安装在冷冻设备的出水口时,那么供水管的压力必大于回水管,因为泵提供的压强被冷却塔给释放了,并没有回到回水管中(这是开式系统的原因)。这就会造成冷却塔满水。。有些人会说泵有吸力,但空调用的离心泵不是真空泵,,光靠吸力的强度是不够的,,而且你的泵屁股后面还有一个大家伙(冷水机组),他是管道阻力的重头。。
还有一点就是,泵的扬程是由水阻力来选择的。你的泵如果装在冷冻设备的出水口时,这样他的阻力就少了一个冷水机组。管径相同的情况下,扬程换来的就是流量,这样供水流量大于回水。造成冷却塔满水。如冷却塔的补水跟不上的情况下就会造成系统缺水。。
这就是我在发生我上面说的那个维修案例后所研究出来的。。不知道说的对不对。。请搞手指点一下。。:D:D:D
回复
13楼
gcx00101 发表于 2013-3-16 18:09 那些说冷却塔水泵装在那个位置都一样的家伙肯定是只搞设计不搞现场的学院派。。。冷却塔水泵理论上 …哈哈,说得很有道理啊,学习了
回复
14楼
gcx00101 发表于 2013-3-16 16:56 不要谈什么抽阿压的。。其实就是要装在设备的回水管,,冷却塔的出水管(千万别装错。。我就见到过一个 …真还有这样的?岂止是杯具呢,这谁装的啊,竟然会这样装?是专业人员干的吗?
回复
15楼
真知灼见呀,还是要虚心学呀.理论加实践才能知晓.
回复
16楼
大家说的应该是冷却水泵吧
回复
17楼
gcx00101 发表于 2013-3-16 18:09 那些说冷却塔水泵装在那个位置都一样的家伙肯定是只搞设计不搞现场的学院派。。。冷却塔水泵理论上 …我不是学院派,只是个施工员。首先,闭式冷却塔是利用喷淋泵来冷却的一种很常规的冷却装置,在风沙大或者海边必须用闭塔,在纯水要求的工艺上也得到广泛利用。另外吸出还是压入是针对主机而言的,不是对塔而言的。还有,我没说一样,我也重点强调了冷却塔在和水泵高差较低的情况下不能抽出式,因为就会出现你说的吸程不足导致的冷却泵缺水循环不畅的故障。我在上面说过,空调水泵通常采用压入式,为了保证换热管的流速和避免设备集气,当是高度较高,主机放在水泵后就出现设备及管路阀门承压超出标配问题,这时改用水泵抽出式,是为了降低主机承压,通常在这种项目上设计院都会加大回水管的管径,降低回水的阻力损失。总而言之,冷却水泵通常在压入式,但是高差较高时会采用吸出式,在高差较高时不会出现你说的冷却塔溢水情况。
回复
18楼
:lol 呵呵 我没遇到这种问题 一直做的是直接冷却的
回复
19楼
多谢众师分析,终于明白我们有个工地满水的原因了
回复
20楼
chachababy 发表于 2013-3-21 16:32 我不是学院派,只是个施工员。首先,闭式冷却塔是利用喷淋泵来冷却的一种很常规的冷却装置,在风沙大或者 …你说的很对,有理有据。一般压入主机,承压不够(这楼层就高了)改为抽出式,冷却塔的话加大回水管一号
回复
21楼
gcx00101 发表于 2013-3-16 18:09 那些说冷却塔水泵装在那个位置都一样的家伙肯定是只搞设计不搞现场的学院派。。。冷却塔水泵理论上 …首先,同意以上说法;其次,再附送一种解释:我们用的冷却水泵主要的目的是提供动力,即为冷却水输送到冷水机组的动力,而动力装置一般置于系统的上游,也就是起始端:冷却塔接水盘与冷水机组之间,也就是冷却水泵的位置了。再次,冻水循环泵的设置机理与上相同,因此,应设置于冷水机组的出水口处。以上为个人意见,仅供参考!
回复