SATWE超配筋信息中有一道剪力墙稳定性验算超限了怎么办?后果严重不?
lai052
lai052 Lv.3
2013年03月13日 22:19:01
只看楼主

SATWE超配筋信息中有一道剪力墙稳定性验算超限了严重吗?不修改的话会怎么样?如下图

SATWE超配筋信息中有一道剪力墙稳定性验算超限了严重吗?不修改的话会怎么样?如下图

未命名.jpg

x1xqq
2013年03月13日 22:30:55
2楼
有了稳定,才谈得上强度。你说重要吗?
回复
gdzgzs
2013年03月13日 23:06:25
3楼
必须说我被二楼吓到了。恳请国家引入房屋加固法,恳请了
回复
lai052
2013年03月13日 23:09:02
4楼
那我该怎么办呢?把墙加厚?
回复
qjl110406a
2013年03月14日 08:57:19
5楼
稳定性超限意味着该构件(墙体)有倾覆的危险!需调整构件截面积或增加新的约束构件!
回复
fox99515
2013年03月14日 11:08:04
6楼
如果是1字型的变L型罗,你又没超多少,加长,加厚,加混凝土等级都可以了。
回复
zhouenlai1231
2013年03月14日 13:24:36
7楼
加厚点剪力墙就可以了 :D
回复
flykissinger
2015年06月18日 12:04:01
8楼
照这么说,按照老高规设计的高层就该全部倒塌了。:lol
回复
flykissinger
2015年07月02日 00:48:05
9楼
估计200的剪力墙,加厚20MM就可以了、
回复
orchlin
2015年07月02日 10:24:39
10楼
我们一般是手算复核一下的
回复
江爱贞
2015年08月04日 11:12:54
11楼
qjl110406a 发表于 2013-3-14 08:57 稳定性超限意味着该构件(墙体)有倾覆的危险!需调整构件截面积或增加新的约束构件!说的很有道理
回复

相关推荐