SATWE超配筋信息中有一道剪力墙稳定性验算超限了严重吗?不修改的话会怎么样?如下图
SATWE超配筋信息中有一道剪力墙稳定性验算超限了严重吗?不修改的话会怎么样?如下图
12楼
qjl110406a 发表于 2013-3-14 08:57 稳定性超限意味着该构件(墙体)有倾覆的危险!需调整构件截面积或增加新的约束构件!这里的稳定主要关注的不是倾覆,而是构件受压失稳,如钢结构中的压屈。
回复
13楼
qjl110406a 发表于 2013-3-14 08:57 稳定性超限意味着该构件(墙体)有倾覆的危险!需调整构件截面积或增加新的约束构件!这里的稳定主要关注的不是倾覆,而是构件受压失稳,如钢结构中的压屈。
回复
14楼
SATWE计算偏保守,建议手算复核,如果还超限就必须调整了
回复
15楼
linjinjie 发表于 2015-7-2 10:24 我们一般是手算复核一下的如何手算,有例子可以参考吗
回复
16楼
额。我看了截面是0.2*7.2*3.6,就是说一字墙,200厚,层高是3.6m。墙长太长了。你开个洞削弱一下,分成2段3米的墙,然后在算算
回复
17楼
看看,学习一下
回复
18楼
如何手算?
回复
19楼
路过,来学习一下高手的处理办法,一般情况下是找到这段墙,通过增加墙体厚度或者增加翼墙来实现
回复
20楼
谢谢楼主分享!
回复
21楼
加厚 加端柱 加翼缘
回复