请教水量计算
xiaojiewu8888
2013年03月13日 22:01:58
只看楼主

某10层普通m住宅给水管道计算草图,设两卫(坐便器、洗脸盆各两只、浴盆和淋浴器各一只)一厨(洗涤盆一只,有热水)。有洗衣机。采用集中热水供应。24小时供水,每户4人。用水定额和时变化系数均取平均值, (1)计算U0值 (2)求管段1一2,23 .AB,卜C,C一D,仆E,DF,FG的设计秒流量。 【答案】 (D查表2一2确定用水定额 用水定额(18D十320) /2一(60+100)/'2=170L/(人,d ),

某10层普通m住宅给水管道计算草图,设两卫(坐便器、洗脸盆各两只、浴盆和淋浴器各一只)一厨(洗涤盆一只,有热水)。有洗衣机。采用集中热水供应。24小时供水,每户4人。用水定额和时变化系数均取平均值,
(1)计算U0值
(2)求管段1一2,23 .AB,卜C,C一D,仆E,DF,FG的设计秒流量。
【答案】
(D查表2一2确定用水定额
用水定额(18D十320) /2一(60+100)/'2=170L/(人,d ),

这里减60和100是什么意思?


来自建筑给排水(六版)

在水一方oo
2013年03月13日 23:08:03
2楼
凌乱了,楼主的算法我也不懂
回复
xiaojiewu8888
2013年03月14日 16:19:02
3楼
扣除集中供应热水用量。
回复
zlbzdx
2013年03月15日 11:22:03
4楼
最高和最低热水用水量,这个计算是求平均值,最高加最低除二得平均
回复
xiaojiewu8888
2013年03月31日 07:28:31
5楼
谢谢解答知道了

解情况
回复
qq_1574001983951
2019年11月17日 22:47:29
6楼

我怎么没看见答案在哪里啊

回复

相关推荐