当电流穿过可导磁的导体(如触头触指栅片或金属隔板)时,会产生涡流效应致使该导体产生热量而温升升高.我们一般的处理办法是在金属隔板上开约20mm宽的防涡流槽或采用不导磁的材质如无磁不锈钢或铜材或铝材.其实,讨论涡流效应主要还是在大电流领域,如电流大于2000A时.提几个问题(断路器为4000A):1.对于实际运行电流约3000A金属隔板上防涡流槽宽度为多少合适?2.对于实际运行电流约3000A当触头触指栅片有微弱的导磁现象能否致使触头温生升高?能否致使触头出现拉弧现象?
当电流穿过可导磁的导体(如触头触指栅片或金属隔板)时,会产生涡流效应致使该导体产生热量而温升升高.
我们一般的处理办法是在金属隔板上开约20mm宽的防涡流槽或采用不导磁的材质如无磁不锈钢或铜材或铝材.
其实,讨论涡流效应主要还是在大电流领域,如电流大于2000A时.
提几个问题(断路器为4000A):
1.对于实际运行电流约3000A金属隔板上防涡流槽宽度为多少合适?
2.对于实际运行电流约3000A当触头触指栅片有微弱的导磁现象能否致使触头温生升高?能否致使触头出现拉弧现象?
3.对于实际运行电流约3000A的开关设备,触头正常运行温升实际使用中是多少?应该是多少?
4.如现运行电流是2400A时温升为50K,那么当运行电流是3000A时温升是多少?已知开关回路电阻为20微欧,总回路电阻为80微欧.
5.你们一般采用什么方式防止温升升高?
22楼
不知道热平衡点怎么计算 这个只是按照同时间内发热量的估算
回复
23楼
我来算一算:50*(3000/2400)*1.7=73,其中1.7是幂次方
回复
24楼
补充一下:此状态环温为40°C
回复
25楼
高手们过招,学习中
回复
26楼
学习ing。。。。。。
回复
27楼
3000A以上温升是个大问题,开槽可以开大一些,因为有加不导磁的不锈钢或铝板,有的厂家甚至把套管的位置全部开掉,套管安装在不锈钢板上。隔板有的厂家也改为不锈钢的,基本上母线室就是包在不锈钢里了。
可以加风冷,不过有的地方不让装。
ABB的柜子装在有空调的电房里,国产的没有,条件比较差。断路器额定电流有10%余度,不过有的厂达不到。所以最好不要满负荷运行。
回复
28楼
4.2隔板隔板防护等级与外壳相同。当电流大于(或等于)2000A时,开关柜左右后侧板、中隔板、母线室后封板、背柜左右侧板及顶板、 上下触头中间隔板、电流互感器的安装隔板必须采用无磁性,推荐使用低碳的304钢;
----------------《福建省电力有限公司户内交流金属封闭高压开关柜订货技术规范》
回复
29楼
不能这样算吧,温度越高,运行条件越差,温度上升可能更快。
回复
30楼
学习了!!!!!!!!
回复
31楼
请问能将你提到的《福建省电力有限公司户内交流金属封闭高压开关柜订货技术规范》上传参考吗?
回复