关于大电流的几个问题的探讨
jk_00
jk_00 Lv.12
2007年09月02日 20:19:59
只看楼主

当电流穿过可导磁的导体(如触头触指栅片或金属隔板)时,会产生涡流效应致使该导体产生热量而温升升高.我们一般的处理办法是在金属隔板上开约20mm宽的防涡流槽或采用不导磁的材质如无磁不锈钢或铜材或铝材.其实,讨论涡流效应主要还是在大电流领域,如电流大于2000A时.提几个问题(断路器为4000A):1.对于实际运行电流约3000A金属隔板上防涡流槽宽度为多少合适?2.对于实际运行电流约3000A当触头触指栅片有微弱的导磁现象能否致使触头温生升高?能否致使触头出现拉弧现象?

当电流穿过可导磁的导体(如触头触指栅片或金属隔板)时,会产生涡流效应致使该导体产生热量而温升升高.
我们一般的处理办法是在金属隔板上开约20mm宽的防涡流槽或采用不导磁的材质如无磁不锈钢或铜材或铝材.
其实,讨论涡流效应主要还是在大电流领域,如电流大于2000A时.
提几个问题(断路器为4000A):
1.对于实际运行电流约3000A金属隔板上防涡流槽宽度为多少合适?
2.对于实际运行电流约3000A当触头触指栅片有微弱的导磁现象能否致使触头温生升高?能否致使触头出现拉弧现象?
3.对于实际运行电流约3000A的开关设备,触头正常运行温升实际使用中是多少?应该是多少?
4.如现运行电流是2400A时温升为50K,那么当运行电流是3000A时温升是多少?已知开关回路电阻为20微欧,总回路电阻为80微欧.
5.你们一般采用什么方式防止温升升高? 
免费打赏
cf0726
2008年12月07日 00:13:44
32楼
各位尊敬的斑竹,我是纯粹瞎说说,请别介意。
1.对于实际运行电流约3000A金属隔板上防涡流槽宽度为多少合适?
答:开涡流槽解决涡流问题纯粹是理论上的误区,各位不妨去做个摸底试验后就能明白.
2.对于实际运行电流约3000A当触头触指栅片有微弱的导瓷现象能否致使触头温生升高?能否致使触头出现拉弧现象?
答:只要导瓷在交变磁场中肯定产生涡流,大小就不好说了.拉弧就更不好说了,你去问陈德桂估计他也说不清,呵呵.
3.对于实际运行电流约3000A的开关设备,触头正常运行温升实际使用中是多少?应该是多少?
答:这个问题是个系统的问题,LZ这样问是无人能回答的.事实上同品牌同规格的断路器的温升也不相同.况且还会牵扯到引出排的规格和连接状态和加工安装工艺水平等等.
4.如现运行电流是2400A时温升为50K,那么当运行电流是3000A时温升是多少?已知开关回路电阻为20微欧,总回路电阻为80微欧.
答:目前在开关柜领域还没有一个完整的理论系统,这是个经验比理论更重要的行业.所以产品都要做型式试验.如果真要计算,那么可以参考IEC890标准,利用推算法进行估算.
5.你们一般采用什么方式防止温升升高?
答:1.减少涡流。2.尽量减少回路电阻.3高压柜3150A以上强排,增设风道.

另:强烈支持28楼的说法!
回复
qj8517
2008年12月07日 14:30:10
33楼

强烈地赞一个,现在太多人以及有些资料完全凭着感觉办事,其实经过对比实验就知道好多工作白忙活了。