关于大电流的几个问题的探讨
jk_00
jk_00 Lv.12
2007年09月02日 20:19:59
只看楼主

当电流穿过可导磁的导体(如触头触指栅片或金属隔板)时,会产生涡流效应致使该导体产生热量而温升升高.我们一般的处理办法是在金属隔板上开约20mm宽的防涡流槽或采用不导磁的材质如无磁不锈钢或铜材或铝材.其实,讨论涡流效应主要还是在大电流领域,如电流大于2000A时.提几个问题(断路器为4000A):1.对于实际运行电流约3000A金属隔板上防涡流槽宽度为多少合适?2.对于实际运行电流约3000A当触头触指栅片有微弱的导磁现象能否致使触头温生升高?能否致使触头出现拉弧现象?

当电流穿过可导磁的导体(如触头触指栅片或金属隔板)时,会产生涡流效应致使该导体产生热量而温升升高.
我们一般的处理办法是在金属隔板上开约20mm宽的防涡流槽或采用不导磁的材质如无磁不锈钢或铜材或铝材.
其实,讨论涡流效应主要还是在大电流领域,如电流大于2000A时.
提几个问题(断路器为4000A):
1.对于实际运行电流约3000A金属隔板上防涡流槽宽度为多少合适?
2.对于实际运行电流约3000A当触头触指栅片有微弱的导磁现象能否致使触头温生升高?能否致使触头出现拉弧现象?
3.对于实际运行电流约3000A的开关设备,触头正常运行温升实际使用中是多少?应该是多少?
4.如现运行电流是2400A时温升为50K,那么当运行电流是3000A时温升是多少?已知开关回路电阻为20微欧,总回路电阻为80微欧.
5.你们一般采用什么方式防止温升升高? 
免费打赏
chengbingcan
2007年10月12日 15:25:03
12楼
受益
回复
jk_00
2007年11月02日 16:03:43
13楼


此问题现已经有答案!
回复
yzjzsp@co163
2008年01月23日 13:51:59
14楼
看了以上的东东,俺受益匪浅呀!希望大家新年发大财啊!
回复
gyy.kf
2008年01月26日 14:56:46
15楼
其实散热比更换材料更重要.
如果用户允许,可以将柜体喷成黑色.另外,可以在铜排上加散热片.涡流槽当然是开的越大越好.
柜体上要在适当部位多冲散热孔.泻压盖处最好做成筒状,形成烟囱效应.
回复
gyy.kf
2008年01月26日 15:04:50
16楼
中压柜一般都用惯流风机,型号是QK08A-ZEM.50.CH,3、4千一台
回复
wubianjie.2007
2008年02月03日 23:52:21
17楼
学习了
回复
xj123456789
2008年02月13日 16:40:58
18楼
请教:大电流是不是指额定工作电流大于或等于2000A啊?
回复
hjxseu
2008年02月14日 16:08:18
19楼
以下是引用hwc_wy在2007-09-07 15:21:11.0发表的内容:
4.如现运行电流是2400A时温升为50K,那么当运行电流是3000A时温升是多少?


此问题现已经有答案!



麻烦能不能将答案的过程怎么计算的告知。谢谢
回复
vbn
2008年02月18日 13:50:22
20楼
15楼的说的烟囱效应不懂。感觉新鲜。查了下。 贴上。不知道的也来看看。 学习了!

烟囱效应∶Stack effect



简介
  烟囱效应的产生。在有共享中庭、竖向通风(排烟)风道、楼梯间等具有类似烟囱特征——即从底部到顶部具有通畅的流通空间的建筑物、构筑物(如水塔)中,空气(包括烟气)靠密度差的作用,沿着通道很快进行扩散或排出建筑物的现象,即为烟囱效应。
  是指户内空气沿著有垂直坡度的空间向上升或下降,造成空气加强对流的现象。
  最常见的烟囱效应是火炉、锅炉运作时,产生的热空气随著烟囱向上升,在烟囱的顶部离开。因为烟囱中的热空气散溢而造成的气流(Draft),将户外的空气抽入填补,令火炉的火更猛烈。
  烟囱效应亦可以是逆向的。当户内的温度较户外为低(例如夏天使用空调时),气流可以在烟囱内向下流动,将户外空气从烟囱抽入室内。
  烟囱效应的强度与烟囱的高度,户内及户外温度差距,和户内外空气流通的程度有关。
  在高楼大厦的环境内,烟囱效应可以是令火灾猛烈加剧的原因。在低层发生的火灾造成的热空气,因为密度较低,经电梯槽或走火通道内得以往上流动,使高热气体不断在通道的顶部积聚,结果是使火势透过这种空气的对流在大厦的顶层制造另一个火场。不单使扑救变得更困难,更会危及前往天台逃生的人员的生命安全。
回复
chym0822
2008年03月30日 00:01:32
21楼
.如现运行电流是2400A时温升为50K,那么当运行电流是3000A时温升是多少?
3000*3000/(2400*2400)*50=78.125k
回复

相关推荐

APP内打开