关于大电流的几个问题的探讨
jk_00
jk_00 Lv.12
2007年09月02日 20:19:59
只看楼主

当电流穿过可导磁的导体(如触头触指栅片或金属隔板)时,会产生涡流效应致使该导体产生热量而温升升高.我们一般的处理办法是在金属隔板上开约20mm宽的防涡流槽或采用不导磁的材质如无磁不锈钢或铜材或铝材.其实,讨论涡流效应主要还是在大电流领域,如电流大于2000A时.提几个问题(断路器为4000A):1.对于实际运行电流约3000A金属隔板上防涡流槽宽度为多少合适?2.对于实际运行电流约3000A当触头触指栅片有微弱的导磁现象能否致使触头温生升高?能否致使触头出现拉弧现象?

当电流穿过可导磁的导体(如触头触指栅片或金属隔板)时,会产生涡流效应致使该导体产生热量而温升升高.
我们一般的处理办法是在金属隔板上开约20mm宽的防涡流槽或采用不导磁的材质如无磁不锈钢或铜材或铝材.
其实,讨论涡流效应主要还是在大电流领域,如电流大于2000A时.
提几个问题(断路器为4000A):
1.对于实际运行电流约3000A金属隔板上防涡流槽宽度为多少合适?
2.对于实际运行电流约3000A当触头触指栅片有微弱的导磁现象能否致使触头温生升高?能否致使触头出现拉弧现象?
3.对于实际运行电流约3000A的开关设备,触头正常运行温升实际使用中是多少?应该是多少?
4.如现运行电流是2400A时温升为50K,那么当运行电流是3000A时温升是多少?已知开关回路电阻为20微欧,总回路电阻为80微欧.
5.你们一般采用什么方式防止温升升高? 
免费打赏
lsz2009
2007年09月03日 09:58:35
2楼
学习!!!!!!
回复
jk_00
2007年09月04日 15:06:22
3楼
没有人参与?
回复
wysh
2007年09月04日 18:33:59
4楼
我来瞎说说,权且抛砖吧,错漏的地方富兄多多指教。
1.对于实际运行电流约3000A金属隔板上防涡流槽宽度为多少合适?
答:富兄所说的隔板指的是断路器触头盒的固定隔板吧,还是指的低压配电柜上断路器的隔板?中压我们没有充防涡流槽,低压倒是有冲,宽度多少合适我也不知道,呵呵,等于没说。
2.对于实际运行电流约3000A当触头触指栅片有微弱的导瓷现象能否致使触头温生升高?能否致使触头出现拉弧现象?
答:我不知道啥叫导瓷现象,还望富兄指教..........(汗),后面的问题还是不知道.........(再汗)
3.对于实际运行电流约3000A的开关设备,触头正常运行温升实际使用中是多少?应该是多少?
答:温升指的是当散热和发热达到平衡的时候的一个平衡的状态时候的一个温度,和环境(说白了和配电房的环境温度、散热途径)有关,不同的环境这个值不是一定的,富兄是否同意我的说法?
4.如现运行电流是2400A时温升为50K,那么当运行电流是3000A时温升是多少?已知开关回路电阻为20微欧,总回路电阻为80微欧.
答:答案同3
5.你们一般采用什么方式防止温升升高?
答:柜体加强排风,让柜内强制形成空气对流,冷风下面进上面出。要求甲方在电房安装空调、排气扇等降低环境温度。

温升确实是考验我们配电设备性能的硬条件,有时候电流一大涡流、温升引起的噪音、发热直接对于系统安全运行有很大的威胁。我们不建议断路器、变压器满载运行.......
回复
jk_00
2007年09月06日 15:53:20
5楼
"导瓷现象"是我打字错误,应该是导磁现象,是指由于电流而形成的磁路在铁磁质材料中导通.
达到热平衡后的温升(不是温度)与环境温度无关,是温度变化的绝对值.
使用大电流的用户应该有一个大致的数值,我是想调查一下.
大家知道发热功率与电流平方成正比,那么知道一个电流段的温升,应该可以计算出另一个电流段的温升.
回复
jk_00
2007年09月06日 15:58:02
6楼
散热方式分为对流传导和辐射三种类型.对于大电流开关柜主要采用对流散热.采用的轴流风机的排风量,你们在实际中选用多大的?
回复
jhxldc
2007年09月06日 22:30:10
7楼
涡流槽的宽度不小于3mm为宜,
触头温升在GB/T11022中有规定。
回复
jk_00
2007年09月07日 09:38:50
8楼


这个肯定不行,行业中最小宽度为20mm.
温升在标准中中有规定,如镀银不高于65K,镀锡不高于60K.我是说实际运行中是多少?
回复
tcchezhong
2007年09月07日 12:10:24
9楼
我选用4000A的中压柜,要求防涡流、强制通风散热。同时,配电室也做强制通风。
另外,设超温报警。
回复
hwc_wy
2007年09月07日 15:21:11
10楼
个人观点
1.对于实际运行电流约3000A金属隔板上防涡流槽宽度为多少合适?
答:我们一般开50以上,因为结构上一般会另加一个不导磁的材料,所以开大一点不影响触头盒之类的安装和使用有什么不可以的呢
2.对于实际运行电流约3000A当触头触指栅片有微弱的导瓷现象能否致使触头温生升高?能否致使触头出现拉弧现象?
答:设备本身就是一个很难避免不产生磁感应的组合体,所以有微弱的导磁,结构本身的散热应该可以满足要求,否则不是事故到处放生了。个人感觉拉弧与否与其运行状态应该有关系,具体不是太确定
3.对于实际运行电流约3000A的开关设备,触头正常运行温升实际使用中是多少?应该是多少?
答:实际是多少没做过实验,应该是60~65K吧
4.如现运行电流是2400A时温升为50K,那么当运行电流是3000A时温升是多少?已知开关回路电阻为20微欧,总回路电阻为80微欧.
答:应该是70K吧
5.你们一般采用什么方式防止温升升高?
答:加强自然通风(适当多开通风孔),考虑使用强制通风,结构优化,形成排风通道,考虑使用的材料和元件以及布置,外部环境可以要求甲方满足的安装条件,(我们有些特殊的柜子,每台柜子本身侧面装一个专用立式一体化空调)
回复
jk_00
2007年09月07日 22:11:28
11楼
hwc_wy斑竹说的装立式一体化空调的柜子我还真没有见过,也不 知道是什么样的柜子.
还有60~65K我觉得高一些,因为这一般是1.1倍温升试验达到的高限.
另外,70K是计算出来的吗?