消防喷淋系统设计流量和选用喷淋泵额定流量不相符的问题
evamashi
evamashi Lv.2
2013年03月13日 15:34:45
只看楼主

最近遇到一个工程,系统设计的自动喷水灭火系统用水量为54L/S,扬程145m,功率90kw。主要建筑有电子厂房(多层,按仓库危险2级设计),高层办公研发中心(高层,按中1危险级设计),地下车库(按中2危险级设计)。现在甲方提供的喷淋泵的额定流量为50L/S,没有满足54L/S的设计要求。但是甲方提供了厂家的一个说明,原文是:选用的喷淋泵在流量54.222L/S时,扬程达到145.836米,功率101.758kw,满足技术要求参数。

请问:这个喷淋泵到底能不能满足技术要求,消防验收能通过吗??
免费打赏
evamashi
2013年03月18日 17:22:26
12楼
感谢各位的回答。看了厂家提供的曲线图,当流量到54L/S时,扬程能够满足要求。现在让设计院针对厂家的参数,进行设计说明。不知道能不能过关。
回复
夕阳虹间
2014年12月24日 11:59:51
13楼
应该可以的,功率够了
回复