请问是直接换算成100%负载持续率以后 求出有功功率然后再除以功率因数 1.732 380 还是算出有功功率以后再换算成等效三相负荷?可能说的不明白 我的意思就是 还用不用图中第2个公式
请问是直接换算成100%负载持续率以后 求出有功功率然后再除以功率因数 1.732 380 还是算出有功功率以后再换算成等效三相负荷?
可能说的不明白 我的意思就是 还用不用图中第2个公式
2楼
啊?没人给讲讲吗
回复
3楼
单相也有380的?是两相的吧
回复
4楼
没错,是叫“单相380V”,没有叫“两相380V”的!
楼主的问题:“单台单相380V交流电焊机电流的计算方法 ”?
好象楼主帖中的不是求单台单相380V焊机电流的?
就一台焊机,不要搞复杂了!
一次电流=二次电流X二次电压/焊机效率/一次电压
回复
5楼
ayxdl1101 发表于 2013-3-13 11:24 单相也有380的?是两相的吧没有两相的叫法啊
回复
6楼
lingxuct 发表于 2013-3-13 11:40 没错,是叫“单相380V”,没有叫“两相380V”的!楼主的问题:“单台单相380V交流电焊机电流的计算方法 …二次电流X二次电压 应该就是有功功率吧?效率就是功率因数吧?
回复
7楼
lingxuct 发表于 2013-3-13 11:40 没错,是叫“单相380V”,没有叫“两相380V”的!楼主的问题:“单台单相380V交流电焊机电流的计算方法 …不是两根相线的电焊机吗不是L+N 是A+B
回复
8楼
二次电流X二次电压,是电焊在工件上的电能损耗视在功率!
二次侧损耗/效率=一次侧视在功率
一次侧视在功率/一次侧电压=一次侧电流!!
回复
9楼
学习了:D:P:P:P:P
回复
10楼
学习了:D:P:P
回复
11楼
:victory:学习了,谢谢版主~~
回复