大家看看这个热水循环管路
在水一方oo
2013年03月13日 10:09:12
只看楼主

本帖最后由 atuo1234 于 2013-3-13 10:10 编辑 正在看热水的系统图,觉得以下这种画法属于异程布置,循环容易短路,大家觉得呢

本帖最后由 atuo1234 于 2013-3-13 10:10 编辑

正在看热水的系统图,觉得以下这种画法属于异程布置,循环容易短路,大家觉得呢
免费打赏
云涛
2013年03月15日 22:51:09
12楼
没问题,有温控阀就是为了解决短路问题的!
回复
sjzsnzhb
2013年03月18日 17:25:01
13楼
该系统立管管径太大,可能没进行水利计算,立管管径偏大、系统水利不稳,更易水利失调。
回复
maoxinqing
2013年03月25日 15:27:54
14楼
总共才4层,面积也不大,版主这样的图纸已经能满足使用需求了,
至于短路不短路的问题看调试。何况回水管上还有控制阀和温度阀呢
回复
yxlweihai
2014年05月05日 16:01:36
15楼
新手学习了,
回复
hanweilong
2014年05月05日 22:16:29
16楼
第一幅异程式 通过立管循环环路的总长度不等 第二幅同程式 不过少涨力弯啊
回复
wyfklcb
2014年05月06日 10:52:06
17楼
这个回水有问题 短路了 后面的回不到的
回复
xiekailing
2014年05月06日 10:54:33
18楼
新手学习了,
回复
小小菲菲
2014年05月06日 23:12:28
19楼
同意六楼意见
回复
寒冬
2014年05月08日 13:55:54
20楼
热水循环系统感觉小面积无所谓吧?
回复
djj279465760
2014年05月08日 14:20:51
21楼
热水接触的比较少··来学习得