本帖最后由 atuo1234 于 2013-3-13 10:10 编辑 正在看热水的系统图,觉得以下这种画法属于异程布置,循环容易短路,大家觉得呢
本帖最后由 atuo1234 于 2013-3-13 10:10 编辑
正在看热水的系统图,觉得以下这种画法属于异程布置,循环容易短路,大家觉得呢
12楼
没问题,有温控阀就是为了解决短路问题的!
回复
13楼
该系统立管管径太大,可能没进行水利计算,立管管径偏大、系统水利不稳,更易水利失调。
回复
14楼
总共才4层,面积也不大,版主这样的图纸已经能满足使用需求了,
至于短路不短路的问题看调试。何况回水管上还有控制阀和温度阀呢
回复
15楼
新手学习了,
回复
16楼
第一幅异程式 通过立管循环环路的总长度不等 第二幅同程式 不过少涨力弯啊
回复
17楼
这个回水有问题 短路了 后面的回不到的
回复
18楼
新手学习了,
回复
19楼
同意六楼意见
回复
20楼
热水循环系统感觉小面积无所谓吧?
回复
21楼
热水接触的比较少··来学习得