本帖最后由 atuo1234 于 2013-3-13 10:10 编辑 正在看热水的系统图,觉得以下这种画法属于异程布置,循环容易短路,大家觉得呢

本帖最后由 atuo1234 于 2013-3-13 10:10 编辑

正在看热水的系统图,觉得以下这种画法属于异程布置,循环容易短路,大家觉得呢
xiayu2002
2013年03月13日 11:35:23
2楼
是的,是不太合理的。
回复
在水一方oo
2013年03月13日 12:50:51
3楼
xiayu2002 发表于 2013-3-13 11:35 是的,是不太合理的。说说你的看法
回复
版专攻
2013年03月13日 15:19:49
4楼
从两个系统的中间接入干管就同程了,这样看上去确实不同程,不过这个图看上去好像不是个单体的图纸吧
回复
q121384461
2013年03月14日 11:18:06
5楼
看不懂的说
回复
sshming
2013年03月14日 13:03:44
6楼
这样就可以了。
回复
在水一方oo
2013年03月14日 13:41:01
7楼
sshming 发表于 2013-3-14 13:03 这样就可以了。嗯,这样画就同程了。这位朋友平时画的时候也这样布置吗
回复
sshming
2013年03月14日 14:13:17
8楼
atuo1234 发表于 2013-3-14 13:41 嗯,这样画就同程了。这位朋友平时画的时候也这样布置吗一般做上行下给。
回复
cryge21
2013年03月14日 14:33:07
9楼
真糾結看了這圖 哎..
回复
版专攻
2013年03月15日 10:29:57
10楼
同意六楼意见
回复
zjf2002
2013年03月15日 12:56:47
11楼
该系统图中设有温度控制阀,对管道的同程布置应该就没要求了。
另外,称温度控制阀不太确切,应为温度调节阀,由回水管的温度自动调节阀门的开度。