本帖最后由 atuo1234 于 2013-3-13 10:10 编辑 正在看热水的系统图,觉得以下这种画法属于异程布置,循环容易短路,大家觉得呢
本帖最后由 atuo1234 于 2013-3-13 10:10 编辑
正在看热水的系统图,觉得以下这种画法属于异程布置,循环容易短路,大家觉得呢
2楼
是的,是不太合理的。
回复
3楼
xiayu2002 发表于 2013-3-13 11:35 是的,是不太合理的。说说你的看法
回复
4楼
从两个系统的中间接入干管就同程了,这样看上去确实不同程,不过这个图看上去好像不是个单体的图纸吧
回复
5楼
看不懂的说
回复
6楼
这样就可以了。
回复
7楼
sshming 发表于 2013-3-14 13:03 这样就可以了。嗯,这样画就同程了。这位朋友平时画的时候也这样布置吗
回复
8楼
atuo1234 发表于 2013-3-14 13:41 嗯,这样画就同程了。这位朋友平时画的时候也这样布置吗一般做上行下给。
回复
9楼
真糾結看了這圖 哎..
回复
10楼
同意六楼意见
回复
11楼
该系统图中设有温度控制阀,对管道的同程布置应该就没要求了。
另外,称温度控制阀不太确切,应为温度调节阀,由回水管的温度自动调节阀门的开度。