30*1000*9.8÷1000=294KN房间面积为18*9.9=178.2㎡294÷178.2=1.65KN/㎡ 这么算对吗,
30*1000*9.8÷1000=294KN
房间面积为18*9.9=178.2㎡
294÷178.2=1.65KN/㎡
这么算对吗,
2楼
是对的 30吨近似300kN
回复
3楼
应该是对的
回复
4楼
一般都是按300KN来计算的,你计算没错的
回复
5楼
计算是没错,但是估计你是想把集中荷载转化成面荷载,具体怎么算参照荷载规范,比这个要复杂一点。
回复
6楼
有点问题:
你是要求300kn平摊到每平米
还是每平米要承担300kn???
这个是本质差别哦。。。。。
回复
7楼
就你的公式来说,没错。
在工程设计中,g取10,教科书里也是这样写的。
但是如果你把一个局部荷载,算成面荷载的话,这样的方法必错无疑。
如有异议,请QQ1129729659
回复
8楼
楼上正解,嘎嘎嘎的 哈哈
回复
9楼
肯定不对,集中荷载怎么可能就这么简单的换算下就变均布荷载了呢
回复
10楼
你算得很对 :D
回复
11楼
300KN集中荷载不可按房间面积均摊,须考虑不利等效弯矩作用
回复