两进线加PT、一个分段、一个隔离,操作电源取自PT,安装一台UPS,线路停电时作为高压柜的操作电源,操作电源及测量电压切换的原理接线图怎么画?
两进线加PT、一个分段、一个隔离,操作电源取自PT,安装一台UPS,线路停电时作为高压柜的操作电源,操作电源及测量电压切换的原理接线图怎么画?
2楼
UPS可以是二个交流输入,一主一备,自动切换的?!
高压分二段,控制和保护电源分别从UPS接到各段上的,不用切换吧?!
回复
3楼
柜子不多,所以两段高压柜的控制电源不需要分段。
两路进线PT二次接入到UPS的双电源接线端子,一主一备。UPS的输出上柜顶小母线作为控制电源即可。
回复
4楼
lingxuct 发表于 2013-3-14 14:58 UPS可以是二个交流输入,一主一备,自动切换的?!高压分二段,控制和保护电源分别从UPS接到各段上的, …我的UPS没有两个交流输入~
回复
5楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-4-1 14:12 编辑 yixueyoumeng120 发表于 2013-4-1 13:47 我的UPS没有两个交流输入~UPS有停电时继续供电的功能,如果其交流输入停电的时间会很长,或电源分主供和备用,可以在UPS的交流电源侧接二个电源,没有二个输入时,加一个双电源切换如何?来不及装双电源切换,只好人工切换,人工切换的开关也没有装时,只怪当时设计没考虑到,只好临时拉一根电缆了?
回复
6楼
相看看楼主发的一次系统图,没想到无法下载!
回复
7楼
进线的PT是线路PT还是取电源用的?
高压分段,可采用两PT+提升变取电源,两组提升变后由一只接触器两对常开常闭辅助点切换即可,提升变馈出可直接作为合闸电源。馈出空开+UPS可以提供控制、信号电源。
冒失很多地方有图吧。。。
回复
8楼
柜子不多,所以两段高压柜的控制电源不需要分段。
两路进线PT二次接入到UPS的双电源接线端子,一主一备。UPS的输出上柜顶小母线作为控制电源即可。
同意此版主的说法
回复
9楼
回复
10楼
:Q
回复
11楼
朋友是不是问:原交流二次电源接自PT,现要加UPS,如何串接进二次电源线中?
个人设想:
1、把UPS的交流电源接到低压柜(或照明电源上),做好蓄电池的充放电试验;
2、在高压柜二次电源线路上(因高压柜运行中不能停电)带电装一只开关(接下桩头),开关的上桩头与UPS的出线接通。
3、拉开原接在PT二次的电源开关(没有开关总也有熔丝吧),合上UPS出线(与高压柜二次电源的)开关,(切换成功)。
4、拆下PT二次到开关的线,另找一路220V电源,用电缆接到原PT二次拆线的位置,把这路当作UPS旁路电源(UPS每年一次试验时,由旁路电源给高压柜)。