室外排水管与建筑物水平净距的问题
becauseofyou
2013年03月11日 11:45:34
只看楼主

本帖最后由 becauseofyou 于 2013-3-15 09:50 编辑 按《室外排水设计规范》91页附录B中注3.室外排水管与建筑物水平净距,管道埋深浅于建筑物基础时,不宜小于2.5m,管道埋深深于建筑物基础时,按计算确定,但不应小于3.0m。  请问高手们规范说按计算确定,到底怎么计算?,还有这个排水管与建筑物水平净距到底是管外壁与建筑外墙的净距,还是与建筑基础的水平净距? 再请教下管道埋深浅于建筑基础时,水平间距是按管壁到外墙间距,还是一样的是管壁到基础的间距不小于2.5m?

本帖最后由 becauseofyou 于 2013-3-15 09:50 编辑

按《室外排水设计规范》91页附录B中注3.室外排水管与建筑物水平净距,管道埋深浅于建筑物基础时,不宜小于2.5m,管道埋深深于建筑物基础时,按计算确定,但不应小于3.0m。
  请问高手们规范说按计算确定,到底怎么计算?,还有这个排水管与建筑物水平净距到底是管外壁与建筑外墙的净距,还是与建筑基础的水平净距?
再请教下管道埋深浅于建筑基础时,水平间距是按管壁到外墙间距,还是一样的是管壁到基础的间距不小于2.5m?
  
免费打赏
木头他哥
2013年03月12日 11:20:56
2楼
城市工程管线综合规划规范里面有计算的方法,另外控制间距的要求,主要目的是为了保护建筑的安全,因为管道开挖必然对建筑造成影响,间距也是指到建筑物基础的距离
回复
qie3519
2013年03月12日 17:40:29
3楼
管道埋深深于建筑物基础时,按计算确定,但不应小于3.0m——这里的计算是指结构专业的事吧?一般结构形式不同,有的结构基础会有力的放散角,管道埋深深于建筑物基础时管道有可能在力的放散角范围内,造成结构安全隐患。
回复
一生为水
2013年03月12日 19:59:36
4楼
一般3米就足够了。。。。。
回复
becauseofyou
2013年03月15日 09:18:05
5楼
liping6339 发表于 2013-3-12 11:20 城市工程管线综合规划规范里面有计算的方法,另外控制间距的要求,主要目的是为了保护建筑的安全,因为管道 …谢谢!指教,应该说是解开迷团了。
回复
becauseofyou
2013年03月15日 09:18:42
6楼
qie3519 发表于 2013-3-12 17:40 管道埋深深于建筑物基础时,按计算确定,但不应小于3.0m——这里的计算是指结构专业的事吧?一般结构形式不 …谢谢,又扩展知识了。
回复
becauseofyou
2013年03月15日 09:50:54
7楼
liping6339 发表于 2013-3-12 11:20 城市工程管线综合规划规范里面有计算的方法,另外控制间距的要求,主要目的是为了保护建筑的安全,因为管道 … 再请教下管道埋深浅于建筑基础时,水平间距是按管壁到外墙间距,还是一样的是管壁到基础的间距不小于2.5m?
回复
qie3519
2013年03月15日 12:24:23
8楼
becauseofyou 发表于 2013-3-15 09:50 再请教下管道埋深浅于建筑基础时,水平间距是按管壁到外墙间距,还是一样的是管壁到基础的间距不小于2.5 …这个没深究过,到外墙我觉得就可以了,具体还是咨询结构专业吧
回复
aqde123456
2013年03月15日 20:48:45
9楼
一般建筑物靠近基础的外围1米左右有雨水沟,加上你施工挖沟,设置边坡、堆土啊!差不多要隔三米
回复
isaiahwu
2013年08月03日 19:22:34
10楼
管道埋深深于建筑基础了,要计算的化,改怎么计算呢?公式、图示?
回复
becauseofyou
2013年11月28日 17:18:45
11楼
isaiaheric 发表于 2013-8-3 19:22 管道埋深深于建筑基础了,要计算的化,改怎么计算呢?公式、图示?不知道,我也想知道到底该怎么计算