持力层起伏时,独基方案选用以下哪一种?
bluebrooder
2013年03月09日 10:02:21
只看楼主

持力层有起伏,但起伏不是太大,决定全部做独基。三个方案:1.柱底标高全部相同+长脖子独基(调节脖子长度来满足持力层的起伏) 2.柱底标高全部相同+普通独基+换填材料使得基础底面落在持力层或者换填材料上 3.柱底标高各不相同(以此来满足持力层起伏)+普通独基+刚性地坪 我之前一直用的方案1和2,上次做的一个吊脚楼头说用3,说通常都用3,很费解,以上三个方案大家做独基时通常采用哪一种?

持力层有起伏,但起伏不是太大,决定全部做独基。三个方案:1.柱底标高全部相同+长脖子独基(调节脖子长度来满足持力层的起伏) 2.柱底标高全部相同+普通独基+换填材料使得基础底面落在持力层或者换填材料上 3.柱底标高各不相同(以此来满足持力层起伏)+普通独基+刚性地坪 我之前一直用的方案1和2,上次做的一个吊脚楼头说用3,说通常都用3,很费解,以上三个方案大家做独基时通常采用哪一种?
免费打赏
无间道
2013年03月09日 15:42:13
2楼
要根据具体情况来正确的进行选择,方式决不限于上述几种。
回复
likemaria
2013年03月09日 16:45:06
3楼
做有垫层的,然后独基底标高一致
回复
stankovic
2013年03月09日 21:29:05
4楼
独立基础埋深发生变化的时候
埋深差不能大于基础间距的2倍

施工的时候 施工单位很少就这个问题来处理
回复
qjl110406a
2013年03月11日 11:55:05
5楼
一般用第2种!柱底标高一致是为了施工方便,另外对结构的整体性也容易控制(长短不一的基础肯定不如一致的受力效果好);是否采用换填要进一步比较,若成本比打桩还贵,建议做复合地基或桩基!
回复
cadxzhou
2013年03月15日 09:30:45
6楼
1. 第一种方案较好,不影响上部结构的计算。但相邻独基的基底标高相差不能太多,按地基规范的要求设计。
2. 换填材料终究和持力层的材料是不同的,难免会沉降不均。
3. 由于柱底标高不同,直接影响上部结构的计算。就以单层厂房为例,由于柱高不等,每一榀都得计算,而且柱顶侧移也不一样。第三方案不可取。
回复
zjxuhappy
2013年03月15日 13:23:50
7楼
首先要保证基础标高一致,持力层起伏不大,就全落同一层上,最多基础埋深加深。