各位同仁: 对于消防水池底板出现比较长的贯穿裂缝?请问大家有些什么比较成熟有限的补救措施。 以及贯穿裂缝的产生,除了设计方面,施工方面有什么方面能够造成贯穿裂缝~~~~~~
各位同仁:
对于消防水池底板出现比较长的贯穿裂缝?请问大家有些什么比较成熟有限的补救措施。
以及贯穿裂缝的产生,除了设计方面,施工方面有什么方面能够造成贯穿裂缝~~~~~~
2楼
个人认为,首先应该判明产生裂缝的原因,之后才是具体处理的方案。原因不明,处理是不会有好效果的。
回复
3楼
dbjlsxz 发表于 2013-3-7 14:53 个人认为,首先应该判明产生裂缝的原因,之后才是具体处理的方案。原因不明,处理是不会有好效果的。同意你的说法,假如不影响结构安全性,有什么好的补救方法~~~
回复
4楼
juan520025 发表于 2013-3-7 14:57 同意你的说法,假如不影响结构安全性,有什么好的补救方法~~~最好是找一个专业公司来处理,他们的技术和经验要高于一般施工单位。价格吗,也一定会高一点。
回复
5楼
消防水池混凝土底板厚度未说明。水池底板必须满足300厚,才能进行对穿混凝土裂缝修补,技术采用注浆工艺,可以补救,注浆完成后,裂缝处采用聚乙烯丙纶防水布粘贴300宽,再粉刷1:2水泥砂浆面层。
回复
6楼
像出现贯穿裂缝一般来说都是施工出了问题,处理办法比较成熟的是采用环氧树脂高压注浆。
回复