那个洞口是干什么用的?高3500,宽1500,每层都有。
那个洞口是干什么用的?高3500,宽1500,每层都有。
2楼
这个洞口时结构为防止剪力墙过长而开的洞口。
回复
3楼
楼上正解, 不过很想知道这是几层楼啊, 要是不是核心筒的, 这布置 真不咋地
回复
4楼
1)长度很大的剪力墙,刚度很大将使结构的周期过短,地震力太大不经济;
2)剪力墙以处于受弯工作状态时,才能有足够的延性,故剪力墙应当是高细的,如果剪力墙太长时,将形成低宽剪力墙,就会由受剪破坏,剪力墙呈脆性,不利于抗震。故同一轴线上的连续剪力墙过长时,应用楼板或小连梁分成若干个墙段,每个墙段的高宽比应不小于2。每个墙段可以是单片墙,小开口墙或联肢墙。每个墙肢的宽度不宜大于8.0m,以保证墙肢是由受弯承载力控制,和充分发挥竖向分布筋的作用。内力计算时,墙段之间的楼板或弱连梁不考虑其作用,每个墙段作为一片独立剪力墙计算。
回复
5楼
起分断剪力墙作用
回复
6楼
高规7.1.2条规定,每段剪力墙的长度不宜超过8米,这个洞口是结构上为防止剪力墙过长而开。
回复
7楼
dbjlsxz 发表于 2013-3-6 20:11 这个洞口时结构为防止剪力墙过长而开的洞口。谢谢明白了太开心了··
回复
8楼
mclmclmclmcl 发表于 2013-3-7 11:01 楼上正解, 不过很想知道这是几层楼啊, 要是不是核心筒的, 这布置 真不咋地23层的是核心筒结构,请问怎么布置能合理好看些啊
回复
9楼
yinbolinyong 发表于 2013-3-7 22:17 1)长度很大的剪力墙,刚度很大将使结构的周期过短,地震力太大不经济;2)剪力墙以处于受弯工作状态时,才 …太透彻了,彻底明白了·谢谢
回复
10楼
csfhaoshuai1234 发表于 2013-3-8 12:10 起分断剪力墙作用谢谢·······
回复
11楼
jxxymgq 发表于 2013-3-8 16:02 高规7.1.2条规定,每段剪力墙的长度不宜超过8米,这个洞口是结构上为防止剪力墙过长而开。谢谢················